leon11, на фото очень много непонятного
- что находится за серпянкой на нескольких фото? подрозетники?
- на второй фотке: СИЗы желтые - это конечно хорошо, а что там черное мелькает? изолента?
- на полу лжит черная розетка для плиты? какое сечение жил? там кабель или лтдельные провода?
- скрутки на потолке, в углублениях, в белом подрозетнике - полная халтура, оранжевый дюбель для самореза - это типа изоляция?
- проложенные без гофры антенные кабели - это уже мелочь.
В общем, такое впечатление, что самые большие косяки - это работа бригады, они сделали полный п.. даже хуже, чем застройщик. По хорошему, все это нужно переделывать. Можно пытаться реанимировать, но не знаю, насколько это оправдано.
Щиток.
- я так понял, что он только этажный, в квартире ничего нет?
- дифы ИЭК, автоматы ЭКФ - однозначно под замену.
В общем, думаю, что вопрос с электрикой требует самого пристального внимания. Оставлять то, что есть, категорически нельзя, исправлять - сомнительно. Разумнее всего - полная замена с переносом щитка (оставить в этажном только вводной автомат, счетчик и общее противопожарное узо). С учетом того, что у вас еще проблемы со стенами, ожидается полная штукатурка, заливка новой стяжки, потолки натяжные - замена электрики просто обязана быть проведена.