3-х комн.квартира,проводка медная(одножильная). С коридора,в квартиру заходит кабель 3х6,(в туалет+ванна),на кухню и в каждую комнату провёл 2х4, розетки 2х2.5,свет 2х1.5,свет и розетки везде скручиваются вместе.Подскажите какие нужно ставить автоматы(А?) на каждую группу. Если что сделал не правильно ПОКРИТИКУЙТЕ! Спасибо.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

23.05.2013 в 02:25:05

Mixail написал : медная(одножильная).

:eek:

Mixail написал : Если что сделал не правильно ПОКРИТИКУЙТЕ!

поздновато . сделали , а теперь "..покритикуйте" как бы.. с чего начать..

по хорошему все переделать нормально... конечно. ..автоматы ставить лучше 10А , несколько УЗОшек полюбому . квартира в старом доме? тогда и барьер еще .

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.05.2013 в 02:44:26

Mixail написал : С коридора,в квартиру заходит кабель 3х6,

Mixail написал : на кухню и в каждую комнату провёл 2х4, розетки 2х2.5,свет 2х1.5,свет и розетки везде скручиваются вместе.

а почему не 3х4?

Mixail, к сожалению, все неправильно. несмотря на мощный кабель 4 квадрата, нужно ставить автомат С10, как уже сказали.

сделайте фото этажного щита.

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

23.05.2013 в 03:11:21

Metall написал : автоматы ставить лучше 10А

Почему это интересно? 16А будет самое оно, по крайней мере на кухонную линию. Подозреваю, что именно там будут основные электропотребители. А вот насчет целесообразность использовать 2-х жильные кабели внутри квартиры при 3-х жильном вводе в квартиру непонятна :(

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.05.2013 в 06:57:50

Pekkonen Потому что на каждой линии висит кусок полторашки... С16 в общем можно, при адекватном исполнении. Но есть большие сомнения насчет адекватности, лучше действительно С10

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2013 в 07:47:16

SVKan написал : С16 в общем можно, при адекватном исполнении. Но есть большие сомнения насчет адекватности, лучше действительно С10

Нельзя на свет ставить автоматы на 16А, т.к. большинство выключателей на 6-10А

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.05.2013 в 08:01:56

ksiman А Вы где то в квартирах видели на одном выключателе лампочек на 15А?

У нас полно квартир где линии розеток и освещения не разделены. И ничего, стоят. С автоматами на 16А... Защита линии по теплу - по сути физическая невозможность потребителей столько взять. А от КЗ оба автомата сработают одинаково. Когда Вы в розетку засовываете прибор с вилкой/шнуром с меньшими номиналами они тоже ничем не защищены.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2013 в 08:10:43

SVKan Совершенно верно, но требования для стационарного оборудования (люстра) и переносного оборудования (торшер) - несколько отличаются.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.05.2013 в 08:14:33

ksiman Вы стационарную электроплиту откройте и посмотрите какой толщины провода там на разводку идут. И ведь ни один проводок автоматом соответствующего номинала не защищен, зараза. Один автомат 25-40А на все... Внутри изделий практически никогда ничего ничем не защищено. Единственная защита это невозможность большей нагрузки. Да и если сгорит выключатель, то и фиг с ним. Он снаружи полностью открыт и доступен. А проводке даже в полтора квадрата под автоматом С16 ничего не грозит.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2013 в 08:17:51

SVKan Провода тут ни при чём. Разговор о коммутационных контактах. В этих самых плитах контакты будут поболее, чем в люстровом выключателе (на порядок). Простой пример: замкнула выключенная люстра. Хозяин хочет пролить свет в комнату и с надеждой щёлкает люстровый выключатель (на 6А). Но когда-то злой электрик объединил всю проводку в комнате на одну линию и поставил автомат на 16А. Дохленькие контакты несчастного выключателя мгновенно сварились (это не выдумки - лично видел). Автомат конечно-же выбило, но теперь несчастному придётся сидеть в полностью обесточенной комнате и ждать электрика :( Слабая линия освещения (1,5мм) + слабый автомат на ней (6-10А) ограничивают ткз (с учётом величины интеграла Джоуля) и предотвращают выход из строя выключателей.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.05.2013 в 08:25:19

ksiman написал : Провода тут ни при чём. Разговор о коммутационных контактах. В этих самых плитах контакты будут поболее, чем в люстровом выключателе (на порядок).

Выключатель комфорки в руках держали? Не потянет он ни 32А ни 40А...

0