31.05.2013 в 19:19:08
Здравствуйте. Сейчас нас обязали на гаражах выносить счетчик на улицу. Решил сразу и заменить вводный провод и поставить автоматы взамен пробок. Общая магистраль выполнена алюминием 4 мм. Решил сделать отвод от магистрали также 4 мм алюминия и поставить на ввод 2P автомат на 16А. Хотя, по таблицам алюминий такого сечения выдерживает около 27 А, но тут встречал мнение, что надо ставить 16 А. Все верно? Тут еще надо сделать отвод от магистрали. Хотел сделать орешками, но я не смогу вставить провод в коробку не разрезая его. Тогда остается скрутка, хотя ее нельзя делать по ПУЭ. Что также можете порекомендовать? Спасибо огромное за помощь:)
31.05.2013 в 20:01:43
krupin написал : тут встречал мнение, что надо ставить 16 А. Все верно?
Верно, потому что розеток на ток выше 16А не существует и если гараж обогревать не будете и сваркой не балуетесь, Вам 16А за глаза хватит.
krupin написал : Хотел сделать орешками, но я не смогу вставить провод в коробку не разрезая его
Перечитал 3 раза так и не понял в чем проблема. Возьмите коробку побольше.
31.05.2013 в 20:16:22
Спасибо..насчет 16 А на ввод стало понятно. Я бы и рад сваркой пользоваться, но магистраль в 4 мм и протяженностью в метров 150 не даст - в конце ряда нахожусь. Была мысль переделать ряд, но кому это надо:confused: Насчет коробки на гараж. Она такого формата, как в прикрепленном файле. Как можно поместить внутрь кабель, не разрезая самого кабеля? А далее сделать уже внутри отвод на орешках.
31.05.2013 в 20:24:03
krupin написал : Как можно поместить внутрь кабель, не разрезая самого кабеля?
Вы имеете ввиду внешнюю изоляцию кабеля?
31.05.2013 в 20:35:56
Rumato написал : Вы имеете ввиду внешнюю изоляцию кабеля?
Сами токопроводящие жилы не хочу разрезать. Вот если разрезать кабель и вставить с двух сторон в коробку, то понятно. А как кабель вставить не разрезая жилу. Конструкция вроде не позволяет. А уже внутри снять изоляцию и прикрутить орешки. Глубоко извиняюсь, если непонятно описываю.
31.05.2013 в 20:45:57
Дошло. вытаскиваете заглушки с двух сторон, снимаете крышку коробки и делаете надрезы к местам заглушек. Отогнете пластик и протащите внутрь кабель. Конечно герметичность нарушится, но это лучше чем "орешки" будут висеть просто на улице.
31.05.2013 в 20:51:44
Rumato написал : Дошло. вытаскиваете заглушки с двух сторон, снимаете крышку коробки и делаете надрезы к местам заглушек. Отогнете пластик и протащите внутрь кабель. Конечно герметичность нарушится, но это лучше чем "орешки" будут висеть просто на улице.
Спасибо большое!
01.06.2013 в 00:53:46
..а смысл ставить коробку? Не проще всё скомутировать в щитке учёта, раз уж всё равно счётчик на улицу выносить? И пусть их ваяют, как хотят - Ваша зона ответственности начинается после опломбированого автомата... ..хотя варианты могут быть, если в администрации бардак..
01.06.2013 в 01:43:27
Gleden написал : ..а смысл ставить коробку? Не проще всё скомутировать в щитке учёта, раз уж всё равно счётчик на улицу выносить? И пусть их ваяют, как хотят - Ваша зона ответственности начинается после опломбированого автомата... ..хотя варианты могут быть, если в администрации бардак..
Не представляю, как можно все скоммутировать в маленьком ящике. Думал, легче поставить коробку. А электрики гаражные делают все на скорую руку и абы как, хоть и бесплатно (главное ящик прикрутить). Легче самому заморочиться.
01.06.2013 в 11:45:46
krupin написал : Не представляю, как можно все скоммутировать в маленьком ящике. Думал, легче поставить коробку. ..
..фигасе - "маленький"..
ps:..если хотите - соберу и отправлю. Пишите в личку ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу