Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Не срабатывает УЗО при замыкании нуля и земли. При нажатии на кнопку Тест - срабатывает. Так должно быть или нет? Спасибо.
09.06.2013 в 11:13:27
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Не срабатывает УЗО при замыкании нуля и земли. При нажатии на кнопку Тест - срабатывает. Так должно быть или нет? Спасибо.
09.06.2013 в 11:16:21
Нет, так быть не должно. Похоже земли нет. Проверяйте.
09.06.2013 в 11:28:44
Каков номинал узо и как выполнено заземление?
09.06.2013 в 11:40:31
Mebius написал : Так должно быть или нет?
Так МОЖЕТ быть, если не включены относительно мощные нагрузки и разница потенциалов между нулями практически равна нулю. С включенными потребителями это обычно 2-3В.
09.06.2013 в 12:02:16
Mebius написал : Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Не срабатывает УЗО при замыкании нуля и земли. При нажатии на кнопку Тест - срабатывает. Так должно быть или нет? Спасибо.
Если вместо нормального заземления используется зануление в этажном щите (TN-C-S) - запросто может не срабатывать, т.к. потенциал проводов N и PE абсолютно одинаков. Включите любую мощную нагрузку на этой линии - начнёт срабатывать :)
09.06.2013 в 12:33:28
Да, действительно, подключил нагрузку, замкнул ноль и землю, Узо сработало. Спасибо всем за участие.