Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

09.06.2013 в 11:13:27

Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Не срабатывает УЗО при замыкании нуля и земли. При нажатии на кнопку Тест - срабатывает. Так должно быть или нет? Спасибо.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.06.2013 в 11:16:21

Нет, так быть не должно. Похоже земли нет. Проверяйте.

0
elecktris
elecktris
Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

09.06.2013 в 11:28:44

Каков номинал узо и как выполнено заземление?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2013 в 11:40:31

Mebius написал : Так должно быть или нет?

Так МОЖЕТ быть, если не включены относительно мощные нагрузки и разница потенциалов между нулями практически равна нулю. С включенными потребителями это обычно 2-3В.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.06.2013 в 12:02:16

Mebius написал : Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Не срабатывает УЗО при замыкании нуля и земли. При нажатии на кнопку Тест - срабатывает. Так должно быть или нет? Спасибо.

Если вместо нормального заземления используется зануление в этажном щите (TN-C-S) - запросто может не срабатывать, т.к. потенциал проводов N и PE абсолютно одинаков. Включите любую мощную нагрузку на этой линии - начнёт срабатывать :)

0
Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

09.06.2013 в 12:33:28

Да, действительно, подключил нагрузку, замкнул ноль и землю, Узо сработало. Спасибо всем за участие.