16.06.2013 в 18:34:42
Всем добрый день,
Есть: - Диммер от Merten (MTN5131-0000).
Ещё будет: - натяжной потолок (скорее всего пленка).
Нужно: - Точечное освещение в помещение, чтобы можно было контроллировать его диммером.
Я так понимаю, что точечные светильники могут нагреваться, что не очень хорошо для натяжного потолка. А также, я понимаю, что с диммером и точечными светильниками 220 или 12 с трансформатором есть нюансы. Какие именно четко не представляю.
Задача: оставить текущий диммер + получить натяжной потолок с точечным освещением, уровень которого контроллируется диммером. Чтобы регулировалось плавно, без морганий.
Вопрос(ы): Какие ставить светильники? LED/Галогенки? 12 с трансфороматором/220?
16.06.2013 в 19:23:19
hunter3b написал : Есть: - Диммер от Merten (MTN5131-0000).
Для галогенок на 220 В и ламп накаливания,никаких
hunter3b написал : LED/Галогенки с 12В с трансфороматором
hunter3b написал : Задача: оставить текущий диммер + получить натяжной потолок с точечным освещением, уровень которого контролируется диммером. Чтобы регулировалось плавно, без моргания.
Будет греться
hunter3b написал : натяжной потолок (скорее всего пленка)
И это пройдёт ...
16.06.2013 в 19:44:57
Не совсем понял ответа :( Будет сильно греться потолок в любом случае с этим диммером и точечным освещением или что?
А такие лампочки подойдут "Gauss LED 4W GU10 диммируемая EB101006104-D"?
16.06.2013 в 20:04:33
hunter3b написал : Задача: оставить текущий диммер + получить натяжной потолок с точечным освещением, уровень которого контроллируется диммером.
Если не хотите головной боли и геморроя, то ставьте точечные светильники с зеркальными лампами накаливания Е14 220В.
16.06.2013 в 20:10:21
Спасибо за совет! А как у них с нагревом? Совместимы будут с натяжным потолком? Смотрю на схему и пытаюсь понять, какое пространство требуется для их установки в подвесном потолке? В районе 8см?
16.06.2013 в 20:20:51
hunter3b, Этот диммер для ламп которые сильно греются.
hunter3b написал : А такие лампочки подойдут "Gauss LED 4W GU10 диммируемая EB101006104-D"?
Для них нужен диммер который может управлять светодиодными лампами
И это пройдёт ...
16.06.2013 в 20:46:27
То есть, с этим диммером и светодиодными лампами завязываться не следует, так? Это из-за диапозона мощности или же другие причины?
Нашел документ по мертену:
То есть, если я правильно понял, то тут варианта два: 1) Лампы накаливания. 2) Галогенные с 220В подключением, так?
А в чем проблема с галагенными лампочками? Будут греть потолок на максимальной мощности? С тканевым тут проще, чем с пленочным будет? Ещё читал, что падает срок службы у галогенных лампочек, если недостаточная мощность (не до конца проходят какие-то химические процессы). Это всегда так, или же (раз уж на диммере написано, что поддерживает галогенки) есть специальные лампочки галогенные расчитанные для работы с диммером?
16.06.2013 в 21:34:56
hunter3b написал : А как у них с нагревом? Совместимы будут с натяжным потолком?
Более, чем любые галогенные.
hunter3b написал : какое пространство требуется для их установки в подвесном потолке? В районе 8см?
Где-то так.
hunter3b написал : А в чем проблема с галагенными лампочками? Будут греть потолок на максимальной мощности?
Сами же и ответили на свой вопрос.
hunter3b написал : Ещё читал, что падает срок службы у галогенных лампочек, если недостаточная мощность (не до конца проходят какие-то химические процессы).
16.06.2013 в 21:54:41
hunter3b написал : (раз уж на диммере написано, что поддерживает галогенки) есть специальные лампочки галогенные расчитанные для работы с диммером?
С точностью до наоборот - диммеры подбираются под лампочки устанавливаемые
И это пройдёт ...
16.06.2013 в 22:13:02
serj12 написал : диммеры подбираются под лампочки устанавливаемые
Я к тому, что в описании диммера написано, что он поддерживает галогенные лампочки. То есть их можно их использовать.
Раз есть диммеры, которые поддерживают светодиодные лампочки и светодиодные лампочки диммеруемые.
А этот диммер поддерживает лампочки галогенные, то я предположил - а нет ли галогенных лампочек специальных диммируемых?
avmal написал : Более, чем любые галогенные.
То есть лампы накаливания эти будут меньше греться?
16.06.2013 в 23:02:17
hunter3b написал : То есть их можно их использовать.
Про потолок только не забываем.
И это пройдёт ...
17.06.2013 в 15:09:39
hunter3b написал : нет ли галогенных лампочек специальных диммируемых?
вам тут сейчас насоветуют... А на самом деле все галогенки прекрасно поддаются диммированию
17.06.2013 в 16:00:28
Alexiy написал : на самом деле все галогенки прекрасно поддаются диммированию
Никто и не спорит - прекрасно диммируются. Только весь смысл в галогенах при понижении температуры колбы теряется и вольфрамовая нить не восстанавливается.
17.06.2013 в 16:05:39
avmal написал : весь смысл в галогенах при понижении температуры колбы теряется
А то, что при снижении напряжения на 10% срок службы обычной лампы накаливания увеличивается на 200% уже ничего не значит? Поэтому при 30% мощности ЛЮБАЯ лампа накаливания прослужит в разы дольше, чем при номинальной мощности
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу