#3877181

Купил модульный выключатель Legrand на 32А код 043 25. Покупал год назад у официала. Сегодня собрал щит и обнаружил такую засаду. Не замыкаются контакты 1-2. Кто-то сталкивался с таким. Как вообще с надежностью этой серии выключателей у Legrand. Есть ли адекватная замена, нужен именно 2-х полюсный шириной в 1 модуль.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mazur написал :
Купил модульный выключатель Legrand на 32А код 043 25. Покупал год назад у официала. Сегодня собрал щит и обнаружил такую засаду. Не замыкаются контакты 1-2.

Попробуйте десяток-два циклов включить-выключить сделать.

avmal написал :
Попробуйте десяток-два циклов включить-выключить сделать.

Чудеса да и только. Помогло. Это фича такая ? Или это временно, и его надо все равно заменить ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Mazur написал :
Чудеса да и только. Помогло. Это фича такая ? Или это временно, и его надо все равно заменить ?

Поверхность контактов немного окислилась (видимо от долгого лежания). Щёлкая его, Вы произвели самозачистку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mazur написал :
Это фича такая ?

Могла просто-напросто соринка какая-нибудь на контакт попасть. Вы же понимаете, что не в чистой комнате их сборка идёт. У любого производителя такое может случиться.