#3885951

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Почитав форум я составил схемку квартирного щитка для малогабаритной 3-ки. Посмотрите пожалуйста - пойдет такая. Помогите советом. Заранее благодарен Вам.

.

А зачем там диф (который дурацкий) стоит вместо УЗО?..

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

и даже 28 модулей - очень мало для текущей схемы!

andrewkhv написал :
и даже 28 модулей - очень мало для текущей схемы!

Ну.. =) Это нам, профи, видно. А автору пока нет. Так-то - надо брать UK536N3, ага. И разместить всё сразу получится красиво.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На лестничной площадке какой стоит автомат?
Комнатное освещение под защитой УЗМ, а холодильник-то чем провинился?

Cs-Cs написал :
А зачем там диф (который дурацкий) стоит вместо УЗО?..

Я отталкивался от приведенных на этом форуме схем. Как я понял вместо дифа. надо поставить УЗО???

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

да

andrewkhv написал :
и даже 28 модулей - очень мало для текущей схемы!

Что нибудь в схеме можно сократить, чтобы все влезло в 24 модовый шкаф, а то у меня уже ниша под этот шкаф выбита.

Ну вот то глючное УЗО, которе типа дифавтомат распихать под другие УЗО?.. Свет под свет. Холодильник под кухню. И так далее..

ksiman написал :
На лестничной площадке какой стоит автомат?
Комнатное освещение под защитой УЗМ, а холодильник-то чем провинился?

На лестничной площадке стоит автомат на 40А. А про холодильник, честно говоря не понял.....

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

у вас холодильник мимо УЗМ включен. при длительном перенапряжении лампочки за 8руб (200руб энергосберегайки) будут отключены, а холодильнику за 20-30 тыс. руб. достанется по полной программе.

а линий освещения можно подсократить. 2 линии на 3-комнатную вас устроят? сейчас запланировано 4.

Со всеми Вашими замечаниями - исправил и сократил схемку. Посмотрите пож.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а зачем в комнате 3 целых 3 линии 16А? это больше всей выделенной на квартиру мощности.

andrewkhv написал :
а зачем в комнате 3 целых 3 линии 16А? это больше всей выделенной на квартиру мощности.

Согласен с Вами - накосячил. Вот исправил:

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Теперь - неплохо для бюджетного щита

Про шинки N не забудьте =))

Добрый день. Всем большое спасибо - очень помогли. Тему можно закрывать.

Я дико извиняюсь - еще один маленький вопрос. Могу я вместо УЗМ-51 поставить АВВ OVR Ограничитель перенапряжения T2 1P 40 275 C (тип 2)Количество полюсов: 1P

Вот с такими характеристиками:
Номинальное напряжение, В: 230
Макс. непрерывное. раб. напряжение Uc, В: 275
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс, кА: 40
Номинальный ток разряда In (8/20) через 1 полюс, кА: 20
Уровень напряжения защиты Up, кВ 1,4
Непрерывный рабочий ток Ic, мА

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Нет! У него совсем другое назначение

igorgoit написал :
Согласен с Вами - накосячил. Вот исправил:

весь свет на 1 УЗО - хм, лично я против. Это на схеме красиво, в обслуживании наглядно.

А вот один чих - и сидите без света во всей квартире - ну дело ваше.

Solovey написал :
весь свет на 1 УЗО - хм, лично я против. Это на схеме красиво, в обслуживании наглядно.

А вот один чих - и сидите без света во всей квартире - ну дело ваше.

В принципе соггласен. А можно например свет коридора посадить на розеточное УЗО???

Вем спасибо. Тему закрываем.