Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 11:34:15

Добрый день. В щитке на лестничной клетке стоит после щетчика сразу стоит АД 12(номинальный ток 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток 30мА) ну и 2 автомата на свет и розетки. Я хочу убрать автоматы и напрямую с АД12 подать уже на квартирный щиток на УЗМ-51, ну а там далее по автоматам. Вопрос - можно после АД-12 ставить УЗМ-51. Заранее благодарен.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.06.2013 в 11:37:14

Можно

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 11:48:45

Отлично. Спасибо.

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 12:11:34

По схеме квартирного щитка у меня после УЗМ-51 стоят 4-ре УЗО. Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы??? Правильно я думаю или нет???

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.06.2013 в 15:55:29

igorgoit написал : Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы?

Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 16:38:44

Johnny27 написал : Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.

Было у меня твот такая схема сначала:

Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите. Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.

Правда первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили. А вот вторую нет. Покритикуйте.

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2013 в 16:43:09

igorgoit написал : Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите.

Ну и правильно. Общественное не трогайте. У себя изгаляйтесь как хотите...

igorgoit написал : Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.

Правда первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили. А вот вторую нет. Покритикуйте.

Хорошая схема. Экономная. Можно вообще ничего не покупать. Подключать правда тоже некуда... :applause::D

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 16:50:04

Бывает. Вот новая схемка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.06.2013 в 16:57:29

igorgoit написал : Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12

Тогда оставляйте, значит..

igorgoit написал : первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили

  • На санузел желательно УЗО 10мА, но у ABB нет такого с ном. током более 16А. Соответственно, можно либо поставить два УЗО на обе линии санузла, либо уменьшить количество линий до 1 :)
  • Розетки комнат и коридора - 4 по 16А = 64А. УЗО на 40А, т.е. "снизу" не защищено.
  • Номинал вводного аппарата, сечение вводного кабеля не указаны.

SVKan написал : Хорошая схема. Экономная.

:D

igorgoit написал : Вот новая схемка.

Блин, а ABB S201 B32 АВ 1P там откуда и для чего появились?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.06.2013 в 17:00:23

Надо взять неместного и нажаловаться на местного. И Этот сраный АД заменить на отедльно вводной автомат + УЗО на 100 мА.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2013 в 17:00:39

igorgoit написал : Бывает. Вот новая схемка.

Отличие заключается только в переносе УЗМ в квартирный щиток? И над чем тогда думаем? Без разницы где физически его ставить...

Johnny27 написал :

  • На санузел желательно УЗО 10мА, но у ABB нет такого с ном. током более 16А. Соответственно, можно либо поставить два УЗО на обе линии санузла, либо уменьшить количество линий до 1

Смотря для чего розетка планируется. Если под фен и т.п., то вторая линия нафиг не требуется. Стиралка жрет до 10А только когда воду греет - минут пятнадцать за всю стирку. Фен вообще больше пяти-десяти минут не используется. Да и мощности у фенов таки не по 3кВт. Если же розетка под бойлер, то лучше две линии оставить (но у бойлеров часто есть свое УЗО на проводе).

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

27.06.2013 в 17:06:11

[QUOTE=SVKan;3890995]Отличие заключается только в переносе УЗМ в квартирный щиток? И над чем тогда думаем? Без разницы где физически его ставить...

Вместо 4-х УЗО я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2013 в 17:12:57

igorgoit написал : Вместо 4-х УЗО я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"

А на кой они там нужны? Или ставить УЗО или выкинуть вообще нафиг.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.06.2013 в 17:13:36

igorgoit написал : я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"

Которые там не нужны)

Cs-Cs написал : Надо взять неместного и нажаловаться на местного. И Этот сраный АД заменить на отедльно вводной автомат + УЗО на 100 мА.

Ага) Интересно, если у меня в щитке местный увидит, что его ЭКФы таинственно пропали. Я как-то и не подумал его предупредить XD

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.06.2013 в 17:15:21

Johnny27, а надо ваще каких-нить табличек или бирочек навесить ищо. И пусть пугается =)