27.06.2013 в 11:34:15
Добрый день. В щитке на лестничной клетке стоит после щетчика сразу стоит АД 12(номинальный ток 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток 30мА) ну и 2 автомата на свет и розетки. Я хочу убрать автоматы и напрямую с АД12 подать уже на квартирный щиток на УЗМ-51, ну а там далее по автоматам. Вопрос - можно после АД-12 ставить УЗМ-51. Заранее благодарен.
27.06.2013 в 11:37:14
Можно
27.06.2013 в 11:48:45
Отлично. Спасибо.
27.06.2013 в 12:11:34
По схеме квартирного щитка у меня после УЗМ-51 стоят 4-ре УЗО. Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы??? Правильно я думаю или нет???
27.06.2013 в 15:55:29
igorgoit написал : Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы?
Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.
27.06.2013 в 16:38:44
Johnny27 написал : Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.
Было у меня твот такая схема сначала:
Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите. Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.
Правда первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили. А вот вторую нет. Покритикуйте.
27.06.2013 в 16:43:09
igorgoit написал : Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите.
Ну и правильно. Общественное не трогайте. У себя изгаляйтесь как хотите...
igorgoit написал : Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.
Правда первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили. А вот вторую нет. Покритикуйте.
Хорошая схема. Экономная. Можно вообще ничего не покупать. Подключать правда тоже некуда... :applause::D
27.06.2013 в 16:50:04
Бывает. Вот новая схемка.
27.06.2013 в 16:57:29
igorgoit написал : Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12
Тогда оставляйте, значит..
igorgoit написал : первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили
SVKan написал : Хорошая схема. Экономная.
:D
igorgoit написал : Вот новая схемка.
Блин, а ABB S201 B32 АВ 1P там откуда и для чего появились?
27.06.2013 в 17:00:23
Надо взять неместного и нажаловаться на местного. И Этот сраный АД заменить на отедльно вводной автомат + УЗО на 100 мА.
27.06.2013 в 17:00:39
igorgoit написал : Бывает. Вот новая схемка.
Отличие заключается только в переносе УЗМ в квартирный щиток? И над чем тогда думаем? Без разницы где физически его ставить...
Johnny27 написал :
- На санузел желательно УЗО 10мА, но у ABB нет такого с ном. током более 16А. Соответственно, можно либо поставить два УЗО на обе линии санузла, либо уменьшить количество линий до 1
Смотря для чего розетка планируется. Если под фен и т.п., то вторая линия нафиг не требуется. Стиралка жрет до 10А только когда воду греет - минут пятнадцать за всю стирку. Фен вообще больше пяти-десяти минут не используется. Да и мощности у фенов таки не по 3кВт. Если же розетка под бойлер, то лучше две линии оставить (но у бойлеров часто есть свое УЗО на проводе).
27.06.2013 в 17:06:11
[QUOTE=SVKan;3890995]Отличие заключается только в переносе УЗМ в квартирный щиток? И над чем тогда думаем? Без разницы где физически его ставить...
Вместо 4-х УЗО я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"
27.06.2013 в 17:12:57
igorgoit написал : Вместо 4-х УЗО я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"
А на кой они там нужны? Или ставить УЗО или выкинуть вообще нафиг.
27.06.2013 в 17:13:36
igorgoit написал : я поставил 4-ре "ABB S201 B32 Автоматический выключатель 1P 32A (B) 6kA"
Которые там не нужны)
Cs-Cs написал : Надо взять неместного и нажаловаться на местного. И Этот сраный АД заменить на отедльно вводной автомат + УЗО на 100 мА.
Ага) Интересно, если у меня в щитке местный увидит, что его ЭКФы таинственно пропали. Я как-то и не подумал его предупредить XD
27.06.2013 в 17:15:21
Johnny27, а надо ваще каких-нить табличек или бирочек навесить ищо. И пусть пугается =)