28.06.2013 в 15:43:41
Добрый день! решил сделать ремонт квартиры в новостройке. Дошло дело до электрики.
Составил небольшой план по электропроводке, скажите что не так заранее всем спасибо!
освещение:
Розетки:
В общем получается: 3 автомата 10А на освещение 8 автоматов 16А на розетки 1 автомат 32 или 40 А на варочную панель
Подскажите пожалуйста, что не так. Может лучше поставить УЗО на санузел, а не дифавтомат. И какое устройство посоветуете общее на квартиру.
28.06.2013 в 16:26:04
28.06.2013 в 16:29:46
сергей 30 написал : . кухня розетка варочной панели отдельная линия (провод либо 3x4 или 3x6 кв автомат 32А или 40А)
3x4-автомат на 25А, 3x6-автомат на 32А. желательны узо на все розетки.
сергей 30 написал : И какое устройство посоветуете общее на квартиру.
Это зависит от того какая у вас присоединительная мощность по проекту.
ksiman написал :
- очень много розеточных линий (для однушки)
Может вы имели ввиду много отдельных линий, хотя при таком варианте распаечные коробки не нужны
28.06.2013 в 17:24:17
ksiman написал :
- какой ввод?
- очень много розеточных линий (для однушки)
- куча розеточных линий без дифзащиты
Пока не знаю какой ввод, дом еще стоиться но уже задумавыюсь о проводке. Предлагаете диф автоматы поставить на все розетки?
А если использовать распаечные коробки, то получается сечение провода нужно прокладывать больше чем 3x2,5 ?
28.06.2013 в 17:35:22
сергей 30 написал : Предлагаете диф автоматы поставить на все розетки?
если деньги не жалко, можно вообще все только на диффах делать. связка "Узо+автомат(ы)" не хуже и дешевле, но больше места в щите занимает.
сергей 30 написал : А если использовать распаечные коробки, то получается сечение провода нужно прокладывать больше чем 3x2,5 ?
нет. и распаячные коробки - не лучшая идея.
28.06.2013 в 18:17:24
Спасибо, интересная статья.
28.06.2013 в 19:13:42
сергей 30 написал : А если использовать распаечные коробки
Делайте по нормальному- без распаек....
28.06.2013 в 19:16:56
Спасибо! А в общем не много будет если подцеплю на один автомат розетки из всей комнаты, с целью экономии места в щитке? Щиток будет на 24 автомата - это вместе со всеми узо и дифавтоматами. Счетчик будет на площадке в коридоре.
28.06.2013 в 19:41:25
Для однокомнатной квартиры вполне достаточно 2 линии освещения, одну розеточную линию в комнату, 2 розеточные линии на кухню и остальное по необходимости.
29.06.2013 в 08:05:38
Нормальная идея. Имеет право на жизнь. Единственное, розетки защитите ДИФом сверху и заложите еще одну линию под кондиционер на кухню. Пригодится скорее всего.
29.06.2013 в 15:34:15
можно на ванную поставить УЗО или ДИФ 10мА
а лучше почитать другие темы.... там и на холодильник отдельная линия и выключатель чтобы обесточить всю квартиру кроме холодильника
30.06.2013 в 17:56:14
pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.
30.06.2013 в 20:18:58
AlexMax написал : pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.
с таким не сталкивался, советую из своего маленького опыта :)
но думаю это закладывается как и холодильник, приходит линия с щитка с площадки, часть на холодильник, аварийное освещение (в квартире где?), котел, может линия на компьютер(если хочется), насосы аквариума(если есть), дверной звонок.... рубильник на квартиру где: узо, автоматы на все остальное
01.07.2013 в 14:03:36
Спасибо! Не подскажите по нормативам на однокомнатную квартиру положено сколько киловатт электроэнергии? И не будет ли проблем с энергетиками при большой электроразводке по квартире?
01.07.2013 в 19:18:12
pnetmon, можно список расширять до бесконечности. Единственное, по поводу аварийного освещения- закладывается отдельная ветка после вводного АВ и РН(если есть). Она всегда под напряжением. Сейчас масса аварийных свктильников с акком, автоматически включающихся при пропадании сетевого напряжения. Очень удобно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу