Хочу подключить вводный кабель в квартиру 3х6
Стоит до счетчика автомат АП-50Б на две квартиры. Хочу повесить свой отдельный от соседей автомат.Я правильно понимаю ,что этот автомат разрывает помимо фазы ,еще и рабочий ноль?Один из вводов(салатового цвета) сверху автомата идет от шины которую видно на первом фото .
В квартире была эл.плита советского типа с защитным занулением.
На втором фото видно шину рабочего ноля ,и чуть выше еще одну шину ,я правильно понимаю ,что это та шина с которой и идет провод защитного зануления на эл.плиту?!
Я могу использовать эту шину для подключения заземления третьего проводника вводного кабеля?

Во-первых, для кабеля 3х6 максимальный номинал автомата - всего 32А. Вам нужен будет кабель 3х10.
Во-вторых, фотки темноваты. Из АПшки выходит 4 провода. Контактов у него внутри - три штуки. По фото не совсем ясно, как он что коммутирует: то ли две разные фазы и два общих нуля, то ли ещё что.
В-третьих, да, верхнюю железку с винтами можно использовать для подключения PE (так этот провод правильно называется).

В самом идеале вам бы сделать себе два новых отвода от стояка (орехами, например) проводом на 10 кв.мм, от фазы и нуля. Завести их себе во вводной автомат. Потом на счётчик. После счётчика через "противопожарное" УЗО - в квартиру.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Cs-Cs написал :
Во-первых, для кабеля 3х6 максимальный номинал автомата - всего 32А.

40А

Cs-Cs написал :
Во-первых, для кабеля 3х6 максимальный номинал автомата - всего 32А. Вам нужен будет кабель 3х10.
Во-вторых, фотки темноваты. Из АПшки выходит 4 провода. Контактов у него внутри - три штуки. По фото не совсем ясно, как он что коммутирует: то ли две разные фазы и два общих нуля, то ли ещё что.
В-третьих, да, верхнюю железку с винтами можно использовать для подключения PE (так этот провод правильно называется).

В самом идеале вам бы сделать себе два новых отвода от стояка (орехами, например) проводом на 10 кв.мм, от фазы и нуля. Завести их себе во вводной автомат. Потом на счётчик. После счётчика через "противопожарное" УЗО - в квартиру.

По поводу сечения кабеля пока в размышлениях ,возможно и 10 поставлю.

Завтра фото сделаю с дополнительным светом.
Сверху подходит три провода ,один из которых из стояка рабочего ноля.Судя поэтому ,по идее он коммутирует две фазы и еще и ноль ?!
По РЕ понял.спасибо.
По поводу подключения от стояка идея хорошая ,но есть некоторые вопросы
1.Орехи ставить придется под напряжением
2.Счетчик опломбирован ,как к нему подключаться непонятно.
Как народ в таких случаях поступает?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Сергей99 написал :
Как народ в таких случаях поступает?

Вызывает электрика ЖЭКовского/из УК.

Продолжаю

Еще раз посмотрел что за провода подходят к автомату, от стояка идет пара и третий ноль вот с этого места на первом фото,далее на выходе как я понимаю фазы так и выходят , и соответственно им пара нолей.Пытался разглядеть как они подключены к счетчику ,по идее моя пара из автомата и должна прийти к счетчику ,фазный увидел подходящим к счетчику, а вот ноль как мне показалось вообще от другой квартиры(такое может быть?)Дело в том,что полгода назад меняли счетчики ,может накрутили а бы работало ?!У счетчика в нижней части есть крышка ,походу за ней открывается доступ к контактам?Никто не сталкивался с этой моделью .М-203-2Т. Там у него провод 10 мм войдет?Еще интересный провод увидел на счетчиках(на фото),это похоже провод для дистанционного снятия показаний?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Сергей99 написал :
Там у него провод 10 мм войдет

какие 10 .. на такой щит .. забудьте

Metall написал :
какие 10 .. на такой щит .. забудьте

А что с щитом не так?Я хочу подцепится к стояку.Меня больше беспокоят юридические аспекты вопроса.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

на фото в 6 посте явно видно, как греется чей-то отвод держащийся на соплях, а другой сделан колечком... а магистраль прижата хиленьким винтиком, может начать греться в любой момент, тем более что это место уже греет обугленный проводок отвода! и что-то ноль совсем тонкий на фоне "шлангов" фазных проводов.

п.с. сделайте наконец нормальные фото, а то темнота хоть глаз коли

Сергей99 написал :
Я могу использовать эту шину для подключения заземления третьего проводника вводного кабеля?

Данную шину для РЕ Вы не можете использовать, так как нет на ней места. Выход это справа от розетки будет несущая щита. Ее зачистить и смонтировать на ней нулевую шину. Хорошо бы еще с рабочего нуля стоячного через орех 10 мм.кв. продублировать на эту шину.

Сергей99 написал :
Хочу повесить свой отдельный от соседей автомат

Демонтируются Ваши старые АВ (3 шт.) и на их место монтируется:

Cs-Cs написал :
В самом идеале вам бы сделать себе два новых отвода от стояка (орехами, например) проводом на 10 кв.мм, от фазы и нуля. Завести их себе во вводной автомат. Потом на счётчик. После счётчика через "противопожарное" УЗО - в квартиру.

Сергей99 написал :
По поводу сечения кабеля пока в размышлениях ,возможно и 10 поставлю.

Сразу прокладывайте.

Сергей99 написал :
Как народ в таких случаях поступает?

Согласовывает эти работы с обслуживающей организацией и энергосбытом.
Вам потребуется не только орехи на стоячные провода смонтировать но и поменять развода коммутации по Вашей квартире (лежит алюминий 6 мм.кв).
В ЖЭКе должны быть расценки на эти виды работ. Нужно прозондировать. Иногда дешевле официально (на руках, например наряд заказ и чек). Но если орехи ставить на стояк возможно и с электриком придется договорится. А вскрытие пломбы на счетчике это через энергосбыт.

andrewkhv написал :
на фото в 6 посте явно видно, как греется чей-то отвод держащийся на соплях, а другой сделан колечком... а магистраль прижата хиленьким винтиком, может начать греться в любой момент, тем более что это место уже греет обугленный проводок отвода! и что-то ноль совсем тонкий на фоне "шлангов" фазных проводов.

Это и есть приход стоячного нуля на эт. щит. И уход на АП квартир. Почему выше и рекомендовал продублировать.

Сергей99 написал :
фазный увидел подходящим к счетчику, а вот ноль как мне показалось вообще от другой квартиры(такое может быть?

Элементарно. Для большинства ноль он и в африке ноль. И поэтому берут, как попало. В Вашем случае проще в щите 1 фаза в работе и если что, то техника не сгорит.

Сергей99 написал :
ам у него провод 10 мм войдет?

Войдет.

Сергей99 написал :
Еще интересный провод увидел на счетчиках(на фото),это похоже провод для дистанционного снятия показаний?

Да. АСКУЭ.

Bladiclab,

Bladiclab написал :
Данную шину для РЕ Вы не можете использовать, так как нет на ней места. Выход это справа от розетки будет несущая щита. Ее зачистить и смонтировать на ней нулевую шину. Хорошо бы еще с рабочего нуля стоячного через орех 10 мм.кв. продублировать на эту шину.

Наверно имелось ввиду ,установка отдельной РЕ шины?
Рабочий ноль я хочу через орех отдельно завести себе в квартиру.

Bladiclab написал :
огласовывает эти работы с обслуживающей организацией и энергосбытом.
Вам потребуется не только орехи на стоячные провода смонтировать но и поменять развода коммутации по Вашей квартире (лежит алюминий 6 мм.кв).
В ЖЭКе должны быть расценки на эти виды работ. Нужно прозондировать. Иногда дешевле официально (на руках, например наряд заказ и чек). Но если орехи ставить на стояк возможно и с электриком придется договорится. А вскрытие пломбы на счетчике это через энергосбыт.

На счет официально уже сталкивался только по теме сантехники,упорно не хотят делать официально по своим расценкам т.к. они ниже рыночных.

Я сам могу подцепить орехи на стояки ,или это незаконно и обязательно надо с ЖЭКом согласовывать?Обход как таковой электрики жэковские не делают, только приходят из энергосбыта показания счетчика снимать.А просить энергосбыт переподключить счетчик ,это наверно сравни полету в космос месяц просить ,а после чего еще и кучу бабла отдать за два телодвижения криворуких.
Больше меня для начала интересует вопрос о самостоятельной установки орехов,кстати какие лучше поставить ,чтобы зажать нормально провод 10 мм?

Bladiclab написал :
ам потребуется не только орехи на стоячные провода смонтировать но и поменять развода коммутации по Вашей квартире (лежит алюминий 6 мм.кв).

Это само собой

Попутно хотел спросить, какие кабеля лучше использовать на 10 мм?
По внутренней разводке все советуют NYM,но настолько ли он хорош , на сколько дороже по сравнению с ВВГ-нг LS?
Тот же NYM севкабель почему то ценится лучше ,чем остальных производителей?