Доброго времени. Нужно с 0 провести проводку в цех по изготовлению пластиковых окон. Протянуть провод со столба, заземление итд. Цех не большой. Оборудование не видел еще. Как сказали, там будет компрессор 3-х фазный, утюг, пила, может еще что-то. С этим не сталкивался. Посоветуйте с выбором автоматов. Можно ли установить модульные автоматы или установить промышленные? К каждому оборудованию нужно подвести 220 и 380. Если есть у кого схема или фото, выложите пожалуйста буду очень благодарен. Спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

04.07.2013 в 12:25:55

Supyan написал : Можно ли установить модульные автоматы или установить промышленные?

Какая разрешённая мощность? Какой расчётный ТКЗ?

Судя по описанию, можно предположить, что будет достаточно модульных автоматов - кроме вводного. (Не потому, что нельзя, но из консервативных соображений.) Выбор производителя и серии - другой вопрос.

Сколько щитов планируется? Какая система заземления? Заземлители имеются?

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.07.2013 в 17:12:23

Supyan, да вы просто огромный объем информации по цеху и его оборудованию обрушили на форум... так, чисто потроллить?;)

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

06.07.2013 в 11:56:38

извините, что долго не отвечал, не было интеренета под рукой. Ixtim, был в помещении один раз, оборудование не видел ни как времени не хватает пойти посмортреть. Завтра или после думаю заняться этим. Есть здание: цокольный этаж, первый и мансарда. Вводной щит хотят установить на цокольном этаже, ну и щит на каждый этаж свой. В будущем скорее всего цокольный этаж превратится в цех по изготовлению железных изделий(двери решетки итд.). Мансарда скорее как помещение для отдыха, обеда итд. Размеры первого этажа не помню, кажется 11x8м. Заземлителей нет. Какую систему заземления в этом случае используют? Позже будет больше информации.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

06.07.2013 в 12:24:13

Supyan написал : цокольный этаж

Ввод от ВЛ кабельный?

Supyan написал : Заземлителей нет.

Придётся копать или забивать. Металлических трубопроводов тоже нет? ГЗШ в цоколе возле ВУ.

Supyan написал : Какую систему заземления в этом случае используют?

TN-C - если есть оборудование, заземляемое нейтралью. Иначе предпочтительно TN-C-S в чистом виде, с единственной точкой разделения во вводном устройстве.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

17.07.2013 в 19:05:13

Вот это оборудование будет.

0
Вложение
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

17.07.2013 в 19:17:06

Рядом есть трансформатор, с него затяну ввод. На цокольном этаже установлю ВРУ, рядом с наружной стороны изготовлю контур заведу провод и расщеплю PE и N в ВРУ. На 1 этаже установлю распределительный щит. Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

17.07.2013 в 20:23:01

Supyan написал : Рядом есть трансформатор

Насколько рядом в метрах? Есть возможность затянуть пятижильный кабель и сделать TN-S? Предполагаемые материал и сечение жил кабеля?

Supyan написал : Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?

Какой будет расчётный ТКЗ? Или мощность трансформатора укажите хотя бы. Модульные автоматы с приличным сервисным ТКЗ могут оказаться дороже немодульных (каких-нибудь ИЭК).

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

17.07.2013 в 23:12:47

Метров 15-20 от здания. Сип можно затянуть? 5х16 если затянуть или 5х25 с запасом? Вы имеете в виду разделить на трансформаторе PEN? Трансформатор на киловат 80 вроде. Пока в ТКЗ не разбираюсь((.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

17.07.2013 в 23:16:09

Автоматы тоже максимум на 16 ампер

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

18.07.2013 в 11:08:24

Supyan написал : Трансформатор на киловат 80 вроде. Пока в ТКЗ не разбираюсь((.

При такой мощности трансформатора этим можно не озадачиваться, если не применять откровенно бытовые серии автоматов.

Supyan написал : Метров 15-20 от здания. Сип можно затянуть? 5х16 если затянуть или 5х25 с запасом?

СИП четырёхжильный (без учёта жил для освещения), так что TN-C-S. Какой будет у продавцов остаток, ;) такой и тяните. Только учтите, что для СИП-2 и СИП-4 анкеры разные, попытайтесь минимизировать расходы комплексно.

PEN крайне желательно оконцевать. Фазные проводники можно завести непосредственно в клеммы автоматов.

Supyan написал : Можно будет собрать в пластиковом модульном щитке 3-х фазные автоматы?

На мой взгляд, вполне. Четырёхполюсные диф.автоматы на оборудование были бы логичнее, если бюджет позволяет. Плюс УЗО на освещение и УЗО 30мА на бытовые розетки.

Насчёт учёта и автомата со стороны трансформатора ничего не посоветую - некомпетентен.