Supyan написал : разделить на трансформаторе PEN?

Тогда нужен пятижильный кабель на тросе - зато его сечение можно ограничить потребным (или перспективными потребностями).

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.07.2013 в 11:25:37

Кстати, при TN-S и искусственный заземлитель не потребуется - да и зачем он при таком расстоянии до трансформатора?

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

18.07.2013 в 13:04:45

Понял))), спасибо огромное за ответ. Я обычно с ABB собираю щитки, если дифы тоже ABB ставить дороговато выйдет. Как вы относитесь к TDMу? Если TDMовские дифы поставить на порядок дешевле выйдет. Есть представители этой фирмы у нас в городе. Кабель каналы, углы переходники на них, вводной автомат и еще некоторые вещи буду ставить TDM. Хороший знакомый хозяин цеха. Чтоб было не очень дорого и качественно, если возможно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.07.2013 в 13:12:19

Supyan написал : TDM

Некомпетентен. Сейчас подтянутся профессионалы - глядишь что-то и посоветуют.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.07.2013 в 13:33:25

Supyan написал : если дифы тоже ABB ставить дороговато выйдет

Автомат + УЗО подешевле, чем полноразмерные диф.автоматы. Но надёжнее, чем компактные диф.автоматы.

Для белорусского компрессора нужен трёхполюсный диф.автомат, но это экзотика - можно задействовать три полюса четырёхполюсного.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

18.07.2013 в 14:14:40

Ок. Прошелся по магазинам и рынку. Поспрашивал на счет ТДМ, ни кто не советует, так что отказываюсь от ТДМ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

18.07.2013 в 14:20:04

Supyan

Можно и вовсе отказаться от диф.защиты оборудования и освещения, если бюджет напряжённый. Оставить одно УЗО 30мА на бытовые розетки.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

18.07.2013 в 21:27:28

Как считаете, нужно ставить блок защиты трехфазных двигателей от проподания одной фазы на трехфазное оборудование? Ехал в машине, задумался над этим.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.07.2013 в 21:43:05

Supyan написал : Как считаете, нужно ставить блок защиты трехфазных двигателей от проподания одной фазы на трехфазное оборудование? Ехал в машине, задумался над этим.

Если оборудование очень критично к таким проблемам, оно обычно имеет соответствующую встроенную защиту. Посмотреть можно в сопроводительной документации.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

19.07.2013 в 09:30:11

На одном станке номинальный ток 2.5А ставлю автомат на 6А, на другом 5.1 тоже 6А, 8.2 автомат на 10А, компрессор на 11А автомат на 16. Будет ли выбивать какой нибудь автомат от нагрузки?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

19.07.2013 в 09:34:21

Supyan написал : На одном станке номинальный ток

А пусковой ток?

Supyan написал : Будет ли выбивать какой нибудь автомат от нагрузки?

будет.