18.07.2013 в 11:11:39
Supyan написал : разделить на трансформаторе PEN?
Тогда нужен пятижильный кабель на тросе - зато его сечение можно ограничить потребным (или перспективными потребностями).
18.07.2013 в 11:25:37
Кстати, при TN-S и искусственный заземлитель не потребуется - да и зачем он при таком расстоянии до трансформатора?
18.07.2013 в 13:04:45
Понял))), спасибо огромное за ответ. Я обычно с ABB собираю щитки, если дифы тоже ABB ставить дороговато выйдет. Как вы относитесь к TDMу? Если TDMовские дифы поставить на порядок дешевле выйдет. Есть представители этой фирмы у нас в городе. Кабель каналы, углы переходники на них, вводной автомат и еще некоторые вещи буду ставить TDM. Хороший знакомый хозяин цеха. Чтоб было не очень дорого и качественно, если возможно.
18.07.2013 в 13:12:19
Supyan написал : TDM
Некомпетентен. Сейчас подтянутся профессионалы - глядишь что-то и посоветуют.
18.07.2013 в 13:33:25
Supyan написал : если дифы тоже ABB ставить дороговато выйдет
Автомат + УЗО подешевле, чем полноразмерные диф.автоматы. Но надёжнее, чем компактные диф.автоматы.
Для белорусского компрессора нужен трёхполюсный диф.автомат, но это экзотика - можно задействовать три полюса четырёхполюсного.
18.07.2013 в 14:14:40
Ок. Прошелся по магазинам и рынку. Поспрашивал на счет ТДМ, ни кто не советует, так что отказываюсь от ТДМ.
18.07.2013 в 14:20:04
Supyan
Можно и вовсе отказаться от диф.защиты оборудования и освещения, если бюджет напряжённый. Оставить одно УЗО 30мА на бытовые розетки.
18.07.2013 в 21:27:28
Как считаете, нужно ставить блок защиты трехфазных двигателей от проподания одной фазы на трехфазное оборудование? Ехал в машине, задумался над этим.
18.07.2013 в 21:43:05
Supyan написал : Как считаете, нужно ставить блок защиты трехфазных двигателей от проподания одной фазы на трехфазное оборудование? Ехал в машине, задумался над этим.
Если оборудование очень критично к таким проблемам, оно обычно имеет соответствующую встроенную защиту. Посмотреть можно в сопроводительной документации.
19.07.2013 в 09:30:11
На одном станке номинальный ток 2.5А ставлю автомат на 6А, на другом 5.1 тоже 6А, 8.2 автомат на 10А, компрессор на 11А автомат на 16. Будет ли выбивать какой нибудь автомат от нагрузки?