ТС лучше найти человека который в этом хоть чуть-чуть разбирается. Ничего сложного нет, но очень много ньюансов которые могут все испортить. Вообще не упомянуто, что нужна будет воздушная линия по цеху. А она между прочем, будет пересекаться с электрической. Вообще не упомянута вентиляция, отопление. Понадобится куча розеток для всякой мелочевки и ручного инструмента, локального освещения и т.д. и т.п. Промышленные 3ф розетки кстати, в разы практичней стационарного подключения. Да и прочнее в разы всяких пластиковых накладных боксов. Не говоря уже о том что 90% оборудования уже приходит с 3ф вилками. Саму проводку лучше делать в лотке под потолком, спуски до розеток в стальной трубе. Компрессор надо ставить в отдельное помещение, а то рабочие после первого дня работы разбегутся из за шума. Заземление должно быть очень хорошим. А вот установка узо на 3ф оборудование вопрос спорный. Многие двигатели немного "текут" и 30ма узо будет регулярно выбивать... Вот на розетки 220 поставить стоит. Плюс разбить розеточные группы на несколько линий.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

04.08.2013 в 10:44:27

Cheb5030 написал : 90% оборудования уже приходит с 3ф вилками

Вы же видели фото - оборудование без вилок.

Cheb5030 написал : Саму проводку лучше делать в лотке под потолком, спуски до розеток в стальной трубе.

Насколько удобно это будет именно в оконном производстве? Альтернатива - разводка в лотках в цоколе и вводы через перекрытие. И воздух там же?

Cheb5030 написал : Компрессор надо ставить в отдельное помещение

Он вовсе на другом этаже.

Cheb5030 написал : Многие двигатели немного "текут" и 30ма узо будет регулярно выбивать

100ма? 300мА? Похоже, диф.защита оборудования в бюджет не уложилась, так что уже неважно.