19.07.2013 в 09:48:25
Supyan написал : Будет ли выбивать какой нибудь автомат от нагрузки?
кривая отключения "С"? Тогда вполне вероятно, что будет выбивать. Если поставить автоматы с кривой отключения "D", то не должно выбивать почитайте про кривую отключения автоматических выключателей.
19.07.2013 в 09:54:28
Supyan
Автоматы предназначены для защиты проводки, а не оборудования, поэтому подбирать номиналы "впритирку" нет необходимости. Оцените сверху пусковые токи, исходя из этого подбирайте характеристики и номиналы. Возможно, потребуются автоматы с характеристикой D, а они окажутся малодоступны или по завышенной цене. Тогда выгоднее выбрать автоматы с характеристикой С большего номинала (с учётом сечения проводки).
19.07.2013 в 10:09:20
Supyan написал : На одном станке номинальный ток 2.5А ставлю автомат на 6А
4А достаточно
Supyan написал : Будет ли выбивать какой нибудь автомат от нагрузки?
Зависит от условий пуска, при выборе автоматического выключателя Iавт= (1,25- 1,5) у Вас второй и третий потребители немножко не вписываются даже в условия легкого пуска.
19.07.2013 в 10:13:32
ВТБ! написал : Автоматы предназначены для защиты проводки, а не оборудования
в большинстве случаев к сожалению они являются единственной защитой оборудования.
19.07.2013 в 10:25:22
iyri написал : 4А достаточно
4А - это раритет. 6А найти легче и он получается дешевле, поэтому нормальный выбор.
19.07.2013 в 10:26:06
iyri написал : второй и третий потребители немножко не вписываются даже в условия легкого пуска
Второй - сварочник, для него неактуально.
19.07.2013 в 10:30:40
Supyan написал : На одном станке номинальный ток 2.5А ставлю автомат на 6А, на другом 5.1 тоже 6А, 8.2 автомат на 10А, компрессор на 11А автомат на 16.
Пилу забыли - 4.7А.
19.07.2013 в 10:44:09
Supyan
Кстати, на шильдиках параметры "турок" указаны для 60Гц 400В, для 50Гц 380В поменьше.
19.07.2013 в 14:22:10
iyri написал : в большинстве случаев к сожалению они являются единственной защитой оборудования
Предлагаете что-нибудь вроде этого?
19.07.2013 в 17:07:01
Трехфазные розетки на каком уровне должны быть? Купил ПВС 4х2.5 на все станки и компрессор. Автоматы характеристики D еще не искал. На компрессоре есть болт для заземления, скорее всего и на станках есть. Может полосу стальную пустить по кругу помещения, заварить болты на нее и заземлить все оборудование проводом.
19.07.2013 в 17:12:39
На розетки и свет пойдет ВВГ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу