Здравствуйте.
Есть необходимость в мощном (от 10000 VA) однофазном бесперебойнике. Сеть 3 фазы, нагрузка распределена между ними, на одной фазе пара мощных потребителей, которым упс не нужен, на второй почти все сплиты, которые тоже его не требуют, на третьей уже все остальное. Время работы на батареях бывает критично (хотелось бы до суток, при необходимости), но в основном только минута до запуска генератора (который еще не куплен). Назначение - электропитание частного дома, нагрузка от 1 до 2-4 киловатт, редко больше. И возможность расширения, в смысле добавления аккумуляторов.

Подскажите пожалуйста, стоит ли вообще смотреть на нижеперечисленные модели? Как они в плане долговременной работы на аккумуляторах? Монолит 10000 выглядит интересно, и по цене и по заявленным характеристикам, особенно по возможности масштабирования, что скажете по его работе?




На ixbt порекомендовали посмотреть еще вот на эти инвертеры:

Всем вроде хороши, но в этом случае при питании от сети нужен еще и стабилизатор.

Кто сталкивался с этой темой, поделитесь пожалуйста опытом. Стоит смотреть на инвертер + 4 гелевых аккумулятора, или все же онлайн-упс будет лучше?

lcat

Решение "в лоб":
перераспределить нагрузку по фазам;
применить трёхфазный бесперебойник со встроенным АВР;
генератор тоже трёхфазный.

Кондиционеры в помещении с бесперебойником тоже нуждаются в бесперебойном питании.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

lcat,
Бесперебойник чтоб батареи надрывались целые сутки?????!!!!! Этож целая комната АКБ!!!!! Нет таких и вряд ли будут!!!!

DED@ПВО написал :
Бесперебойник чтоб батареи надрывались целые сутки?????!!!!! Этож целая комната АКБ!!!!! Нет таких и вряд ли будут!!!!

Есть конечно. И даже применяются.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

DED@ПВО написал :
Этож целая комната АКБ!!!!! Нет таких и вряд ли будут!!!!

Трехкомнатная квартира, среднее потребление 10 КВт в сутки.
Это всего навсего батарея 450 Ач 24 Вольта, на старой квартире у меня был комплект 450 Ач 12 Вольт, не такой и большой по размерам, стоял на балконе, Никель-Железная.
Длина около 90см, глубина 30см, высота 50см.
Типа таких только в металл корпусе.

Вообще УПСы бывают и больше мегаВатта мощностью.
Так что 10КВА да на сутки это не такой уж и большой УПС.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

kirich написал :
Типа таких только в металл корпусе.

ПPOPAБ написал :
Есть конечно. И даже применяются.

Не встречал просто. Но в квартире такой держать проблематично, вытяжку делать надо, ведь пожароопасно, водород ведь???!!!

Спасибо за ответы, но все же посоветуйте что же выбрать из перечисленного, инвертор или один из онлайн-бесперебойников?

DED@ПВО написал :
Не встречал просто.

В каждой БС (базовой станции) сотовой связи имеются. Обычно чуток поменьше, но вместе с аккумами- приличный гардероб получается. То ли дело аккумуляторные залы старых добрых электромеханических АТС, а в них рядами и колоннами стеклянные банки аккумуляторов...

DED@ПВО написал :
Но в квартире такой держать проблематично, вытяжку делать надо, ведь пожароопасно, водород ведь???!!!

Маленький взрыв гремучего газа может придать неповторимый шарм не только вашей квартире, но и половине подъезда!

Вообще-то пишут, что гелевые почти не газят. Однако проверять это в натуре мне что-то не очень хочется... Передумал фотографировать современный аккумуляторный зал.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

ПPOPAБ написал :
В каждой БС (базовой станции) сотовой связи имеются. Обычно чуток поменьше, но вместе с аккумами- приличный гардероб получается. То ли дело аккумуляторные залы старых добрых электромеханических АТС, а в них рядами и колоннами стеклянные банки аккумуляторов...

Вообще-то пишут, что гелевые почти не газят. Однако проверять это в натуре мне что-то не очень хочется... Передумал фотографировать современный аккумуляторный зал.

Сотовики в зависимости от важности станции могут оборудовать её аккумами по минимуму, гардеробчик может быть совсем маленький.
Просто заявленные автором 10кВА*24 часа проще уже поддерживать генератором, чем аккумуляторами. В смысле - дешевле.
На узлах связи - да, красивые батареи в стекле по 2,2 вольта

Netlog написал :
заявленные автором 10кВА*24 часа

Заявлена-то как раз одна минута до запуска генератора.
Выше - мечталки.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DED@ПВО написал :
квартире такой держать проблематично, вытяжку делать надо, ведь пожароопасно, водород ведь???!!!

В большинстве современных ИБП малой и средней мощности используют встроенную (или внешние автомобильные) герметичную АКБ - выделение водорода из неё исключено.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
В большинстве современных ИБП малой и средней мощности используют встроенную (или внешние автомобильные) герметичную АКБ - выделение водорода из неё исключено.

Ну так на сухом электролите и мощность наверное поменьше будет, иначе повздуваются???? ИМХО.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

что за бред? Какой сухой электролит?
Зайдите в любой автомагазин - посмотрите, какие там АКБ продаются. Обычные герметизированные свинцово-кислотные - о них речь.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

DED@ПВО,
Вы бы сначала матчасть подучили, почитали.