22.07.2013 в 11:18:12
Добрый день,
Помогите пожалуйста советом. Делаем ремонт в квартире (П44-ТК) своими силами.
правильно ли так фиксировать/укладывать кабель (ВВГнг 3х2.5) (рис.1) для подготовки перед полусухой стяжкой?
правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку (рис.2)?
22.07.2013 в 11:23:30
Горизонтальные - нельзя
22.07.2013 в 11:25:40
а где там горизонтальные?
22.07.2013 в 11:26:14
Ново-сел написал :
- правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку (рис.2)?
уточню: в панельных домах в несущих стенах горизонтально штрабить нельзя. Во всех остальных случаях можно
22.07.2013 в 11:57:36
два рисунка вижу , горизонтальных не вижу. только вертикальные
22.07.2013 в 12:02:20
да, точно! 2 фотки там по фото определить несущая ли стена выбрана под щиток я не могу... Это вам к специалистам-железобетонщикам, которые в современных сериях домов разбираются... Ну, вообще-то вопрос о допустимости штрабления стены должен был возникнуть ещё до установки щитка... ага?
22.07.2013 в 17:53:53
ребята, кто подскажет можно ли так фиксировать кабель и делать штробы таким способом, как изображено на 2 рисунках? буду признателен за ответ.
22.07.2013 в 18:08:22
На 1м точно можно, на 2м если вертикально тоже можно, вообще в этой стене есть уже кабель канал правда он с верху идет. Если я не путаю квартиру.
22.07.2013 в 18:45:41
На 1-м фото нет штробы, только кабель видно. Кабель нужно в штробе фиксировать. а на полу- правильно (как на 1-м фото), только по полу его нужно в гофро-рукав заложить, под будущую стяжку ....
22.07.2013 в 19:18:37
Ново-сел написал : кто подскажет можно ли так фиксировать кабель
Используйте дюбель-хомуты.
26.12.2014 в 19:31:34
Ново-сел написал : можно ли так фиксировать кабель
можно, по полу нормально если не растопчите, а вот по стене почаще надо и штукатурки вагончик понадобится...
26.12.2014 в 21:50:53
В гофре кабель лежит свободно, не боится деформаций и подвижек. Например трещины в стяжке или дышащие зазоры межды перпендикулярными плоскостями - вечный ужас строителей отделочников. Провод надежно зафиксированный в бетоне/штробе в месте трещины испытывает приличные деформации, которые ему совсем не нужны. Кроме того, в случае ремонта (например пробили буром) ремонт становится несколько проще, а в некоторых случаях, даже есть возможность протянуть новый участок через гофру.
26.12.2014 в 21:54:51
Ново-сел написал : правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку
По полу под стяжку провод нужно уложить в гофру. Есть ПНД, которая не боится когда на нее наступают. Такую и надо .
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
26.12.2014 в 23:53:54
Тимур116 написал : ПЭУ 7.1.37.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;
Про гофру тут где? Сменяемость проводки чем обеспечиваете?