Уважаемые форумчане! Прошу помощи... Нарисовал схему ВУ. Нужны комментарии. 380 Вт, 12 кВт. Вводной автомат на 32А согласован в проекте :) Вводной автомат в боксе с возможностью пломбировки. На болтике ГЗШ, к которому крепится РЕN от СИП и на отходящем к счетчику нуле - сделаю отверстия для возможности пломбироавния (это если инспектора будут вредничать). Сразу поясню- на вывод из щита хотел поставить УЗО 63А 300 мА, но в нашей глуши не найдешь и по почте долго ждать... Заказал, жду, пока АВ Установка РММ47 и ОПС-1В тоже обязательна по проекту :(
Еще уточнение: ВУ размещен на фасаде дома, Зу - три штыря Ф20 по 3 метра, забитые треугольником, обварены полосой 40*4. Ввод в ВУ провод 1*10. Ввод в дом ВВГнг - 5*10