Всем доброй ночи! Прошу подсказать с выбором мощности по каждому автомату, сам не электрик, но автоматы в щите собрать смогу, руки растут откуда надо) Предыстория: Купил квартиру в новостройке с недоделанным по мелочи ремонтом. Самая большая мелочь- это недоделанный квартирный щит. Все провода выведены, замазаны, обои поклеены. Т.е. переделывать уже ничего не буду. Методом прозвона была составлена схема, какой провод куда идет. Теперь надо определить какие автоматы поставить+немного непонятная схема подключения в подъездном общем щите к счетчику. Исходные данные: дом новостройка, счетчик установлен в общем коридоре. В квартире установлен бокс для 12 автоматов и торчит 11 проводов. Квартира 2-комнатная. Плита электрическая. Вопросы:
1) В подъездном щите идет от ответвления от стояка-"ореха" ноль на счетчик, а потом сразу в квартиру, к квартирному боксу. А фазной провод отходит от "ореха" к автомату в 50А, затем идет к счетчику и от счетчика снова идет к автомату, но уже 63А и от него уже к квартирному боксу. Так и должно быть, или строители нахимичили и поставили что было, вместо нулевого провода поставили 2 автомата на фазной? Может лучше поставить один двойной автомат на 63А до счетчика, а после счетчика УЗО и с УЗО два провода в квартиру? 2) Помогите рассчитать или дать формулу по расчету нагрузки и выбора номинала автоматов. В настоящий момент выведено 11 проводов: 1-Свет в 1ой комнате+свет на балконе 2-Свет в 2ой комнате+коридор+кухня 3-Свет в ванной 4-Электрический духовой шкаф 5-Электрическая варочная панель 6-Розетки в 1ой комнате (3 штуки) и розетка на балконе 7-Розетка в ванной для стиральной машинки 8-Розетки в 2ой комнате (4 штуки) 9-Розетки в коридоре (2 штуки) 10-Розетка на кухне для микроволновки 11-Розетки на кухне (в фартуке) + холодильник.

Заранее благодарю за ответы!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.08.2013 в 00:49:26

AlexMos, Сфотографируйте этажный щиток и выложьте фото для обозрения, потому как у Вас возможно не два АВ на фазе а АВ и ВН. Расчет нагрузки простой - кабель на свет 1,5мм2 - АВ не более 10А; Кабель на розетки 2,5мм2 - АВ не более 16А; Кабель для варочной и духового шкафа и АВ требуют уточнения мощности этих потребителей и сечение их имеющихся кабелей. Уточните это и отпишитесь.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

01.08.2013 в 06:23:58

AlexMos написал : В настоящий момент выведено 11 проводов: 1-Свет в 1ой комнате+свет на балконе 2-Свет в 2ой комнате+коридор+кухня 3-Свет в ванной 4-Электрический духовой шкаф 5-Электрическая варочная панель 6-Розетки в 1ой комнате (3 штуки) и розетка на балконе 7-Розетка в ванной для стиральной машинки 8-Розетки в 2ой комнате (4 штуки) 9-Розетки в коридоре (2 штуки) 10-Розетка на кухне для микроволновки 11-Розетки на кухне (в фартуке) + холодильник.

1-2-3: 10А 4: 16А 5: 16А 6-11 по 16 А

Автоматы характеристики С или В.

Не забудьте по УЗО.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.08.2013 в 06:44:17

mvs87, kexit nfr^ 1-3: C10, кабель 3х1,5 4, 6-11:С16, кабель 3х2,5. если вам протянули 1.5 квадрата - что ж, придется тут тоже С10 5: С32, кабель 3х6. в случае кабеля 3х4, автомат будет С25

AlexMos написал : 1) В подъездном щите идет от ответвления от стояка-"ореха" ноль на счетчик, а потом сразу в квартиру, к квартирному боксу. А фазной провод отходит от "ореха" к автомату в 50А, затем идет к счетчику и от счетчика снова идет к автомату, но уже 63А и от него уже к квартирному боксу. Так и должно быть, или строители нахимичили и поставили что было, вместо нулевого провода поставили 2 автомата на фазной? Может лучше поставить один двойной автомат на 63А до счетчика, а после счетчика УЗО и с УЗО два провода в квартиру?

не трогайте автомат на 50А. сделайте фото щита - сдается мне, что там не С63, а общее узо или рубильник. сфотайте также бокс в квартире

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

01.08.2013 в 06:52:25

AlexMos написал : 5-Электрическая варочная панель

Воу! не заметил. Каюсь.