здравствуйте у меня есть загородный дом в котором фактически нет электричества-висит электрощиток и 2 пробки по 16 а .то есть в доме в принципе нет электричества.я решил заняться электропроводкой,но по какой то причине не хотят загружаться схемы-картинки на которые я сделал и ждал бы всеобщего одобрения,либо дополнений либо неодобрения но я там грубых ошибок не вижу.
но поскольку изображение загрузить не могу опишу все на словах.от столба идет Лэп,заходит в распред щит (он в доме)(через железную трубу!)там первый стоит двухполюсник иэк 32а потом электрощетчик потом 4 автомата 3 автомата по 16а 1 автомат 6 а .1 автомат 16 а идет на электроплитку(она очень маленькая и не мощная-4 кВт)проводом 4 мм2 алюминий.потом 2 автомат 16а идет медью 2,5мм2 на розетки в комнате и спальне.потом 3 автомат на 16а идет медью 2,5мм2 на кухню розетки и наконец 4 автомат 6 а-свет (везде)проводом 2,5 мм2 алюминием.все соединения в щитке выполнены проводом 4 мм2 медь.все автоматы фирмы ИЭК.вот как-то вот так...
загрузите на стороннем хостинге и сюда ссылку, например:
..... алюминий уберите.....
ток потребления Вашей очень маленькой электроплиты составляет 18,2А- автомат 16А
нет защиты по току утечки
..... алюминий уберите.....
ток потребления Вашей очень маленькой электроплиты составляет 18,2А- автомат 16А
нет защиты по току утечки
-Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая.автомат на печку поставлю не 16 а 20 ампер.про Узо или диф я тоже думал.
кузька написал :
как вижу,больше замечаний по поводу схемы не наблюдается?
кузька написал :
-Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая
а Вы не задумывались над тем почему данный материал запрещен для прокладки?
Поставили противопожарное УЗО и успокоились? о себе и о своих близких..... правильно, пусть не лезут.
защита от перенапряжений где?
где защитное заземление?
В общем как и писал раньше- Ваше "художество"- отстой. нАйдите лучше толковую схему (тем по этому поводу полно) и примените к своим условиям.
кузька написал :
думаю,теперь все более менее правильно?
Разоришься на ДИФах
Ограничитель напряжения до счетчика не разрешат поставить- нет возможности опломбировать
посмотрите на эту схему и подкорректируйте согласно своим желаниям и возможностям
только их мало где используют - при такой макс нагрузке на квартиру провода в ВРУ охваченные пламенем уже гореть будут когда автомат "подумает":"А,по-моему,сейчас самое время отключиться"...в частных домах,например,на ОБИ(томская обл.)вообще запрещают ставить автоматы вводные номиналом выше 32 а...и правильно делают...алюминиевые провода трещат,горят,с них сыпется изоляция и ЛЭП становится с оголенными проводами,а чиновникам хоть-бы что-сидят себе в кафешках ,жопу греют,когда-б им следовалобы заменять весь ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ГОРОДА ПОСКОЛЬКУ АЛЮМИНЕВЫЕ ПРОВОДА НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ,НО И УЖАСНО СТАРЫЕ УЖЕ ГОТОВЫ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ!!!!
кузька написал :
по-моему,сейчас самое время отключиться"...в частных домах,например,на ОБИ(томская обл.)вообще запрещают ставить автоматы вводные номиналом выше 32 а...и правильно делают...алюминиевые провода трещат,горят,с них сыпется изоляция и ЛЭП становится с оголенными проводами,
сомневаюсь...до 19 лет жил в томске...так что знаю что там творится с проводами...ну и понятно почему:провода делались из расчета на нагрузку примерно в 50-60 мВт...а их используют на 80 и более мВт!!!!!это я про обь!!!!!!там у меня друзья живут,сами жаловались на плачевное состояние ЛЭП!!!!говорили,что когда убирали прогнивший столб,то он чуть не раздавил их машину,поскольку обломился...ладно,что то я отклонился от темы,выкладываю новую схему.
DED@ПВО написал :
Тогда найдите розетку(и) на 20А, иначе НИЗЯ....!!!!!
ну, как бы можно, но настоятельно не рекомендуется.
При удачном стечении обстоятельств обычная розетка и 50 А кратковременно может не нагреваясь пропускать... но зачем вам повышать вероятность неудачного стечения обстоятельств?
Поэтому написано 16 А на розетке - так и защищайте её 16 А автоматом.
Мало 16 А? Тяните 2 группы по 16 А! Других грамотных вариантов нет.
DED@ПВО написал :
Я не о том - пускай поищет бытовые розетки на 20А, - может быть дойдет.
а ещё все бытовые приборы новыми вилками под эту розетку переоснастит... ага!
просто народ ваще на токи не смотрит, да и неготорые производители подобным грешат:
6,5 кВт, вилка на 16 А... КАК?!!!!!!!!!!!!!