04.08.2013 в 00:08:04
Всем доброго дня. купили варочную панель electrolux 6540 FOK. у нас сеть однофазная, а варочная двухфазная (4 провода). попробовали подключить по схеме предложеннной электролюксом- убрали провод одну фазу (черный), оставили другую (коричневый), поставили перемычку. Подключаем- выбивает узо (16А). панель абсолютно новая. проблема в УЗО? Он стоит тот IEK ВД 1-63, который был при сдаче квартиры. остальные автоматы все легранд. для панели автомат легранд на 40А. в чем проблема, подскажите пожалуйста.
04.08.2013 в 00:32:06
Motjconis, Про ИЕК - это отдельная тема,но вас не смущает
Motjconis написал : для панели автомат легранд на 40А.
и
Motjconis написал : выбивает узо (16А)
Motjconis написал : поставили перемычку.
Это смотреть надо с чем там перемычка ...
Motjconis написал : в чем проблема, подскажите пожалуйста.
Или подключение,или УЗО проверить на другой линии(а на варочную поменять,кстати ,а как это УЗО подключено?),или панель утечку даёт...
И это пройдёт ...
04.08.2013 в 00:33:47
у нас силовой кабель заходит на узо 16А, потом идет на все остальные автоматы, в том числе на 40А, который идет к варочной. перемычка толстая медная вроде шла в комплекте.
04.08.2013 в 00:38:46
до этого все норм работало, варочной пока не было.
04.08.2013 в 00:40:53
Motjconis написал : у нас силовой кабель заходит на узо 16А
Жесть!А фото можете сделать? По всей видимости у вас там в щитке что-то интересное...
Motjconis написал : перемычка толстая медная вроде шла в комплекте.
Да это-то понятно.До панели у вас же УЗО не выбивало?Или кабель не был подключен?
И это пройдёт ...
04.08.2013 в 00:42:26
Motjconis написал : попробовали подключить по схеме предложеннной электролюксом-
выложили бы сюда эти предложения...
04.08.2013 в 00:43:19
Motjconis написал : до этого все норм работало, варочной пока не было.
А какой кабель заложен?Новый или подключен к старой проводке?Заземление в доме проектное скорее всего если дом не газифицирован
И это пройдёт ...
04.08.2013 в 00:57:49
дом новый, проводку сами делали, кабель для варки 6мм, но был все это время не подключен. кабель новый все новое.
04.08.2013 в 01:00:20
04.08.2013 в 01:04:30
а вот фото нашего щитка)
04.08.2013 в 01:05:49
ну это она. у нее 4 провода идет.пробовали сначала в одну клемму для фазы засунуть черную и коричневую- результат такой же был-выбивает узо.
04.08.2013 в 01:22:32
Motjconis написал : Подключаем- выбивает узо (16А).
Естественно, двухкратный перегруз. И штатный кабель там 4х2.5мм2 - для работы в 1Ф сети его необходимо заменить на 3х6мм2.
serj12 написал : Это смотреть надо с чем там перемычка ...
Панель 2Ф, для работы в 1Ф сети между фазными вводами ставится перемычка
Motjconis написал : результат такой же был-выбивает узо.
Позовите электрика.
in my humble opinion
04.08.2013 в 01:31:55
подскажите что делать. поменять узо на 40 А?
04.08.2013 в 01:34:39
Kvost написал : Естественно, двухкратный перегруз.
Да хоть трехкратный :) не в функциях УЗО срабатывать от перегруза..
04.08.2013 в 01:36:34
я тоже об этом думал когда ставил узо вначале)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу