SenjaS
SenjaS
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Рига

Сообщений: 87

04.08.2013 в 21:27:35

Идет доволно длинная линия 20кВ от подстанции 110/20кВ (примерно 20 км) с отпайками , сделанна голами проводами. И есть отпайка, сделанна изолированным проводом и есть кабельная вставка 0.7км. Вот при подении дерева в начале отпаики вызвало перегрузку на двух подстанциях ТП2 и ТП3, как ето обьяснить, от чего отталкиватся... Просто на етих двух подстанциях у половины клиентов рано утром 6.00 ( то что стояло в дезурном режиме), тюнера, телики задымелись ( пшикнули). Привод 20 кВ изолированн SАХ

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.08.2013 в 21:38:09

Сказки... такого быть не может.. там же нет нуля...

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.08.2013 в 21:50:31

haramamburu написал : Сказки... такого быть не может.. там же нет нуля...

Всё может быть. Например линия уже была аварийная (в конце ветки фаза сидела на земле), а тут ещё дерево приземлило другую фазу:(

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.08.2013 в 22:07:54

ksiman написал : а тут ещё дерево приземлило другую фазу

И? Или я торможу и не втыкаю? поясните?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 22:10:27

haramamburu, Да наверное повышение с перекосом по 20кв вызвало повышение 0,4кв до 0,66кв, вот и погорело что могло.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.08.2013 в 22:19:37

Без нуля хоть как не перекладывай по высокой стороне... низ не даст больше... меньше - да..

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

04.08.2013 в 22:20:04

Про двадцатки, вообще-то, слышу впервые, но скорее всего что у них как и у всего что выше 10кВ изолированная нейтраль. Если это так, то такой вариант вполне реален при "однофазном замыкании на землю". Был у меня такой случай и довольно "вонючий" с точки зрения разборок с потребителями .. Сейчас точно не помню что и как объяснилось но все очень хорошо получилось когда нарисовали векторные диаграммы U и I. Но такое реально было, правда, давно ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.08.2013 в 22:24:01

Ким написал : изолированная нейтраль

Вот если там есть.. эта нейтраль... то поверю...

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.08.2013 в 22:35:03

Ким написал : А вот если там есть нейтраль то как раз-то, ничего и не будет,

будет.. если фаза ляжет на нейтраль..

0
SenjaS
SenjaS
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Рига

Сообщений: 87

05.08.2013 в 08:18:15

У нас линии 20 кВ с изолированной неитралью. Как бы мерил петля -фаза-ноль на 0.4 стороне, сопративление в норме, если с нулем были проблемы, то ето показало бы. Подстанции довольно новые, визуально все идеально. Провода SАX изолирование, Может дерево лечь и нечего не будет пока не перетрет изоляцию, потом прошьет.. А вот из за чего перекос, из за однофазного на замлю или из за неполнофазного резима? По словам клиента ето длилось секунду (лампочки заморгали и пшикнуло). Провод SАX может лечь на землю и не прошить...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

05.08.2013 в 08:45:54

SenjaS написал : .... По словам клиента это длилось секунду ....

Побольше бы информации, пусть и с чьих-то слов.... Ведь важна любая мелочь ... А так получается "гадание на кофейной гуще ..." "может быть или не может".... Вот что было в течении этой секунды ??? Что "именно" видел клиент ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу