SenjaS написал :
Вот при подении дерева в начале отпаики вызвало перегрузку на двух подстанциях ТП2 и ТП3, как ето обьяснить, от чего отталкиватся...
А какие схемы соединения у силовых тр-ров на ТП1, ТП2, и ТП3?
При разных схемах соединения и при обрыве одной фазы на стороне ВН, на стороне НН чую картины будут отличаться.
Надо векторки рисовать... А не зная группу соединения конкретного тр-ра векторку не нарисовать.
И желательно уточнить, что за повреждение линии на стороне ВН было. Обрыв фазного проводника был?
г. Рига
А у вас там эта сеть 20кВ с каким режимом нейтрали работает?