Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 07:31:17

Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой. Вот план потолка белым - верхний уровень, серым нижний:

Ленты уходит 70 метров, выбрал такую RGB+Warm white SMD 5050 24V, 17.2 ватт на метр, 72 светодиода на метр. Группируем зоны по три группы:

  1. 1,8,9 22,4 метра
  2. 5,4,6 23,5 метра
  3. 2,3,7 24,1 метра

Соответственно:

  1. Бп 1500 ватт, делаем три штуки по 500 ватт
  2. контроллер 480 ватт (http://www.neoncolor.su/light-control/lux-c-sens-pdu-rf-10-zon-gr-584/)
  3. усилители RGB 2 штуки по 450 -500 ватт
  4. усилители на белый канал 2 штуки 200 - 250 ватт

Вопросы:

  1. Все ли правильно рассчитано?
  2. Проводку делать 1,5 кв. мм?
  3. Где оптимальнее расположить все "потроха", и сильно будет зависить от расположения?
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 07:38:51

olegkyka написал : Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой.

Действительно, заморочиться... Сначала попробую отговорить :) Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект. Теперь по существу :) Делать лучше 3 независимых системы со своими БП и контроллерами Кабель от БП до контроллера 2,5кв, кабель до лент 4х1,5+2,5 Усилители не нужны

0
Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 07:44:07

А, как этим всем управлять потом? Мне, просто приглянулась вот такая штука http://www.neoncolor.su/light-control/lux-c-sens-pdu-rf-10-zon-gr-584/panel-sensornaya-lux-rgbh2-in-220v-10-zon-article-015214.html + еще можно пультик прикупить.... Да и помещение всего 32 квадратных метра....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 07:52:13

Понятно, хочется один пультик на всё :) Тогда лучше делать так: 3 БП (480W) + 3 Контроллера (например LUX-RGBX) + 1 пульт Усилители не нужны

0
Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:11:41

с одним разобрались :) а по поводу длины проводов - критично?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:16:14

olegkyka написал : а по поводу длины проводов - критично?

Чем короче, тем лучше :) Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.08.2013 в 08:31:10

ksiman написал : Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более

при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.

0
Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:37:05

и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:37:14

Alexiy написал : при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок. С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.

Прикинул, на длине 25м и кабеле 4х1,5+2,5 просадка будет почти 4В, что слишком много. Поэтому группы необходимо подключать отдельными кабелями для уменьшения потерь. В этом случае некоторые группы можно будет подключить даже кабелем 5х1,5 :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:38:23

olegkyka написал : и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера

Конечно можно, если контроллер 4-х канальный и не будет превышения тока :)

0
Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:44:09

ksiman написал : Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.

Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:46:54

olegkyka написал : Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?

Если Вы про стробоскопический эффект, то он будет на любых лентах при уменьшении яркости освещения за счёт ШИМ модуляции света. Некоторые люди этот эффект не замечают (видимо за счёт инерционности зрения), но у многих это вызывает дискомфорт. Замечу, что на RGB лентах скробоскоп заметен сильнее, т.к. в светодиодах отсутствует люминофор, который немного сглаживает свет за счёт времени послесвечения

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.08.2013 в 08:52:31

ksiman написал : Если Вы про стробоскопический эффект, то он будет на любых лентах при уменьшении яркости освещения за счёт ШИМ модуляции света.

это только на говёных диммерах. Нормальный светодиодный диммер(контроллер), выдающий меандр с частотой в несколько кГц никакого дискомфорта не вызывает.

0
Аватар пользователя
olegkyka

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:53:00

тогда из двух вариантов какой предпочтительнее выбрать с одной или двумя лентами?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:57:49

Частота ШИМ модуляции в параметрах контроллера не значится. Несколько кГц действительно сложно увидеть, но все контроллеры, что мне попадались, имели частоту значительно ниже (100-400Гц) :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу