olegkyka
olegkyka
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 07:31:17

Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой. Вот план потолка белым - верхний уровень, серым нижний:

Ленты уходит 70 метров, выбрал такую RGB+Warm white SMD 5050 24V, 17.2 ватт на метр, 72 светодиода на метр. Группируем зоны по три группы:

  1. 1,8,9 22,4 метра
  2. 5,4,6 23,5 метра
  3. 2,3,7 24,1 метра

Соответственно:

  1. Бп 1500 ватт, делаем три штуки по 500 ватт
  2. контроллер 480 ватт (http://www.neoncolor.su/light-control/lux-c-sens-pdu-rf-10-zon-gr-584/)
  3. усилители RGB 2 штуки по 450 -500 ватт
  4. усилители на белый канал 2 штуки 200 - 250 ватт

Вопросы:

  1. Все ли правильно рассчитано?
  2. Проводку делать 1,5 кв. мм?
  3. Где оптимальнее расположить все "потроха", и сильно будет зависить от расположения?
0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 07:38:51

olegkyka написал : Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой.

Действительно, заморочиться... Сначала попробую отговорить :) Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект. Теперь по существу :) Делать лучше 3 независимых системы со своими БП и контроллерами Кабель от БП до контроллера 2,5кв, кабель до лент 4х1,5+2,5 Усилители не нужны

0
olegkyka
olegkyka
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 07:44:07

А, как этим всем управлять потом? Мне, просто приглянулась вот такая штука http://www.neoncolor.su/light-control/lux-c-sens-pdu-rf-10-zon-gr-584/panel-sensornaya-lux-rgbh2-in-220v-10-zon-article-015214.html + еще можно пультик прикупить.... Да и помещение всего 32 квадратных метра....

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 07:52:13

Понятно, хочется один пультик на всё :) Тогда лучше делать так: 3 БП (480W) + 3 Контроллера (например LUX-RGBX) + 1 пульт Усилители не нужны

0
olegkyka
olegkyka
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:11:41

с одним разобрались :) а по поводу длины проводов - критично?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:16:14

olegkyka написал : а по поводу длины проводов - критично?

Чем короче, тем лучше :) Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.08.2013 в 08:31:10

ksiman написал : Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более

при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.

0
olegkyka
olegkyka
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:37:05

и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:37:14

Alexiy написал : при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок. С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.

Прикинул, на длине 25м и кабеле 4х1,5+2,5 просадка будет почти 4В, что слишком много. Поэтому группы необходимо подключать отдельными кабелями для уменьшения потерь. В этом случае некоторые группы можно будет подключить даже кабелем 5х1,5 :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 08:38:23

olegkyka написал : и еще вопрос, если пустить две ленты, я имею ввиду одну ргб и вторую белую, можно их запитать от одного контроллера

Конечно можно, если контроллер 4-х канальный и не будет превышения тока :)

0
olegkyka
olegkyka
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Улан-Удэ

Сообщений: 32

06.08.2013 в 08:44:09

ksiman написал : Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.

Т.е. На двух лентах такого эффекта не будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу