Вводные данные:

  1. Вводной автомат 25А. Больше нельзя. Пока не купят новые трансформаторы.
  2. Проводка по дому в коробах под дерево. а) На розетки ВВГнг 3*2,5 б) На светильники ВВГнг 3*1,5 в) Между щитами (ещё не купил, но наверно 3*4)
  3. Заземление сделано 3-мя прутами, вкопанными в землю вдоль фундамента. Не треугольник. Как я понимаю ТТ. Для него почитал нужно двойную защиту. Поэтому столько УЗО.

Теперь вопросы:

  1. Что необходимо поменять в схеме? Пронумеровал каждый блок, чтобы легче было сказать, что заменить.
  2. Можно ли облегчить схему, не в ущерб безопасности. В доме трое маленьких детей. Или наоборот добавить надо?

Заранее спасибо за советы. Время поджимает.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 17:05:41

Стабилизатор 10000кВА :) Вот повезло, на целый городской микрорайон хватит ;) УЗО №15 на 100мА - лишнее УЗО 40А 10мА - не бывает АВ №16 - не нужен И ещё куча странностей...

0
Mavlad
Mavlad
Новичок

Регистрация: 05.08.2013

Апрелевка

Сообщений: 6

06.08.2013 в 17:41:40

Спасибо большое. Ошибся с кВА. Исправил. УЗО 40А 10мА заменил на 25А 10мА. УЗО на 100мА точно лишнее в схеме?

0
Mavlad
Mavlad
Новичок

Регистрация: 05.08.2013

Апрелевка

Сообщений: 6

06.08.2013 в 17:57:01

ksiman написал : АВ №16 - не нужен И ещё куча странностей...

Если убрать АВ №16, то перед УЗО №17 будет только АВ 50С в стабилизаторе. Везде пишут, что перед УЗО должен стоять АВ меньшим номиналом для его защиты. Поэтому поставил №16. А что ещё странного в схеме? Помогите пожалуйста. Отпуск заканчивается, а с электричеством так и не разобрался.

0
Mavlad
Mavlad
Новичок

Регистрация: 05.08.2013

Апрелевка

Сообщений: 6

06.08.2013 в 18:02:49

Старался придерживаться того, что советуют на форумах.

  1. На приборы, связанные с водой, ставить УЗО с 10мА.
  2. На приборы, не связанные с водой, ставить УЗО с 30мА.
  3. На входе после счётчика селективное УЗО на 300мА или 100мА.
  4. Перед УЗО должен стоять АВ с меньшим наминалом А, для защиты УЗО.
  5. С типом заземления ТТ необходима двойная защита. Тоесть перед УЗО на 10мА должен стоять УЗО на 30мА. Что-то неправильно понял?
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 18:33:03

Mavlad написал : Что-то неправильно понял?

Пункт №4 - у Вас вводной АВ25А он перед УЗО 63А 300мА,- и что Вам еще надо? Это значит что все групповые УЗО должны быть равны 25А или более. Пункт №5 - перед УЗО 10мА у Вас стоит УЗО 300мА. Зачем еще третье????

0
Mavlad
Mavlad
Новичок

Регистрация: 05.08.2013

Апрелевка

Сообщений: 6

06.08.2013 в 19:02:45

Спасибо большое. Переделал схемы. Есть ещё на что обратить внимание?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 19:37:09

Mavlad написал : Есть ещё на что обратить внимание?

Зачем в каждом шкафу(этаж 1 и 2) на вводе АВ25А???? Достаточно в подвале поставить один АВ25А №16 и после него развести по этажам, а АВ №26 и 33 убрать. И вот еще что - вводного АВ25А №1 не маловато ли для подвала и двух этажей, может есть возможность установки хотя бы АВ32А???? Если уж так хочется, то поставьте в каждом шкафу на этаже и в подвале ВН25А или более, чтобы можно было обесточивать хотя бы поэтажно. P.S. УЗО 30ма во всех щитах замените на 40А, просто для надежности.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 20:09:21

Mavlad написал : Переделал схемы.

Уже лучше :) Убрать лишние автоматы и будет нормально

0
Mavlad
Mavlad
Новичок

Регистрация: 05.08.2013

Апрелевка

Сообщений: 6

06.08.2013 в 20:19:59

Спасибо большое. Правлю схемы. А УЗО 25А 10мА вообще кто-нибудь использует? Их так мало и стоят кучу денег. Можно ли использовать вместо них в моей(ну как моей, теперь уж в общей :-) ) схеме 16А 10мА?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 20:37:32

Mavlad написал : Можно ли использовать вместо них в моей(ну как моей, теперь уж в общей :-) ) схеме 16А 10мА?

Конечно можно :) Можно даже поставить дифавтоматы С16 10мА (например DS201 L C16 A10, DX 07879)