17.08.2013 в 11:15:26
Буду вскорости облагораживать свой щиток, в связи с чем вопрос.
Сейчас (как видно на фото) нулевой и защитный провода заведены на одну шину. Т.е. это "зануление". Но меня одолевают сомнения, что можно их разделить и вывести защитные провода на корпус щитка. Вопрос в том, есть ли на корпусе щитка земля? Заземлен ли он?
Можете ли по внешнему виду щитка подсказать, возможно ли такое в данной ситуации.
Это 16-ти этажка 1988 года постройки, Харьков. В доме газа нет (что дополнительно дает надежду на заземление щитка, т.к. в таких домах должны были заземлять электроплиты).
Как я понимаю,
17.08.2013 в 12:46:41
agarkovand, Ох.... и набор АВ!!!!!!! Это Ваши????? После вводного АВ С40А 2р должен быть по идее один АВ С25-40А для электроплиты и остальные АВ С10А и С16А. А у Вас такой набор - два С40А и два С25А. Это перебор !!!! Применение параллельных проводников,хоть и скрученных но необжатых,- это не хорошо!!! Переделывать однозначно! Оставляйте в этажном щите вводной АВ С40А, а остальное в квартирный щит. Если хотите оставить УЗО, то замените его на 63А 300мА S.
17.08.2013 в 12:49:14
DED@ПВО Ну когда мне 7 лет назад ставили - я особо не вникал :-) Теперь да, я вижу, что автоматы не соответствуют проводам. Буду покупать новые.
17.08.2013 в 12:57:35
agarkovand, Что то сказать про заземление трудно. Нужны полные фото щита, чтобы был виден стояк. По идее должно быть.
17.08.2013 в 13:19:44
agarkovand, каково сечение стояка? возможность организовать "землю" зависит от этого, а также от наличия в доме СУП
для проверки наличия заземления (и СУП) надо идти в подвал к ВРУ и визуально проверять наличие прута/полосы, идущей к заземлителю (и наличие металлосвязей нуля с трубами/арматурой). а вот как вам опломбировали счетчик, в который входят ПВСы со скрученными жилами - мне непонятно.
17.08.2013 в 14:15:51
жуть... без сто грамм не разобраться ..
17.08.2013 в 14:33:27
Metall, да все ясно! взяли куски ПВС 3х1,5, скрутили все жилы - типа заимели 1х4.5. засунули во вводной автомат и в счетчик. из счетчика в УЗО, из него - фаза на автоматы (шлейф тем же пучком из ПВС), нуль - на шину которая является по ходу шиной ПЕН.... ЖЕСТЬ! отвод от стояка к вводному автомату - дымящийся алюминий и уже примелькавшийся пучок из ПВС, идущий от корпуса щита... короче, полный трэш и электрический стул во всей квартире. срочно все переделать! для начала - отключить все "земляные" концы от шины!!!!
17.08.2013 в 14:39:45
PS Если подождать, то п. 1 и 2 можно не выполнять. :)
17.08.2013 в 14:55:54
haramamburu, бензин еще пригодится! тут срочно нужна отвертка! а если ждать - то переделывать станет некому! :(
17.08.2013 в 16:19:36
И автоматы перевернутые :(
17.08.2013 в 16:22:06
nalpavlik, это наименьшее из наблюдаемых зол
17.08.2013 в 16:51:32
Даже такое бывает... Не нашлось под рукой провода нужного сечения? Не беда! Черт, вот же дебилизм :(
17.08.2013 в 16:57:48
andrewkhv написал : отключить все "земляные" концы от шины
Это я и хочу сделать, вопрос только в том, куда их прикрутить. Наверное позову жэковского электрика - пусть пальцем ткнет где тут земля.
17.08.2013 в 17:05:11
agarkovand, если "земля" (защитное зануление) там есть - то она везде (на корпусе щита). По хорошему - ее нужно делать отдельным отводом ("орешком") от PEN стояка. По плохому - на корпус щита ставится шина, которая является PE. Пока вы не удостоверитесь, что такой ход безопасен, все ваши "земли" нужно отключить и заизолировать. УЗО будет работать и без заземления. Более того, это единственная потенциальная защита от поражения электрическим током в условиях отсутствия PE.
17.08.2013 в 17:08:18
Ну вот нафига автоматы переворачивать? Корпус щита вряд ли отдельно заземлён