Даже такое бывает... Не нашлось под рукой провода нужного сечения? Не беда! Черт, вот же дебилизм :(
17.08.2013 в 16:51:32
Даже такое бывает... Не нашлось под рукой провода нужного сечения? Не беда! Черт, вот же дебилизм :(
17.08.2013 в 16:57:48
andrewkhv написал : отключить все "земляные" концы от шины
Это я и хочу сделать, вопрос только в том, куда их прикрутить. Наверное позову жэковского электрика - пусть пальцем ткнет где тут земля.
17.08.2013 в 17:05:11
agarkovand, если "земля" (защитное зануление) там есть - то она везде (на корпусе щита). По хорошему - ее нужно делать отдельным отводом ("орешком") от PEN стояка. По плохому - на корпус щита ставится шина, которая является PE. Пока вы не удостоверитесь, что такой ход безопасен, все ваши "земли" нужно отключить и заизолировать. УЗО будет работать и без заземления. Более того, это единственная потенциальная защита от поражения электрическим током в условиях отсутствия PE.
17.08.2013 в 17:08:18
Ну вот нафига автоматы переворачивать? Корпус щита вряд ли отдельно заземлён
17.08.2013 в 17:14:43
Johnny27, наличие этого самого ПЕН пока под вопросом, как и СУП в подвале. а пока самое важное - срочно
Johnny27 написал : все ваши "земли" нужно отключить и заизолировать.
пока никого не убило током.
17.08.2013 в 18:15:20
andrewkhv написал : наличие этого самого ПЕН пока под вопросом, как и СУП в подвале. а пока самое важное - срочно
Что такое ПЕН я понимаю, но зачем СУП в подвале? :confused: Пока ремонт в кухне, суп я ем в гостиной ;)
Нашел на корпусе щитка обозначение земли - смотрите на фото, обвел и стрелкой показал. Там кстати видно, что сосед заземлился в этом месте - от него подходит алюминиевый провод и дальше за щиток идет другой алюминиевый провод.
И сейчас ещё выложу фотографию распределительной коробки - она над щитком, может тогда будет понятно, что к чему.
17.08.2013 в 18:24:01
agarkovand написал : Наверное позову жэковского электрика - пусть пальцем ткнет где тут земля.
За одно пусть и про стояк расскажет (сечение). Так как на фото 2 его не видно.
17.08.2013 в 18:29:34
agarkovand,
agarkovand написал : Нашел на корпусе щитка обозначение земли
выдавленный значок земли на ее наличие не влияет. если вы нарисуете на крышке щита портрет Франклина, она же в 100$ от этого не превратится? отключайте срочно земляные концы от своей шинки!! то, что у вас сделано, крайне опасно и в корне неверно!!!
17.08.2013 в 19:11:21
Bladiclab, Лифтовая сила по идее должна идти в лифтовой шахте снизу и доверху и выходить должна только на технологическом этаже в лифтовой. По этажным щитам ничего лифтового идти не должно.
17.08.2013 в 19:16:21
andrewkhv написал : отключайте срочно земляные концы от своей шинки!! то, что у вас сделано, крайне опасно и в корне неверно!!!
Так мы так уже 7 лет живем :-) На следующей неделе буду менять автоматы на сименовские, перемычки из ПВС на ПВ-1, многопроволочные жилы оконечу и разделю землю и нейтраль.
А в чем опасность настоящей схемы подключения? Это ведь обычное зануление, которое стоит во всех старых домах.
17.08.2013 в 19:30:43
DED@ПВО написал : Лифтовая сила по идее
Почему и пишу, возможно. Сила на лифт может идти:
agarkovand написал : На следующей неделе буду менять автоматы на сименовские, перемычки из ПВС на ПВ-1, многопроволочные жилы оконечу и разделю землю и нейтраль.
С алюминием приходящим (обгорелой фазой) что будите делать? У соседа приход нуля на счетчик откуда?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу