12.09.2013 в 11:58:43

Близится уже момент переделки моего щитка (все никак ремонт в кухне не доделаем). Созвонился наконец с Харэнерго - там сказали, что в мою квартиру положен счетчик на 60А и вводной автомат на 63А - это радует. Поставят вот такой счетчик (СОЕ А09М2 5-60А)

И пообещали, что подключат к магистралям с помощью прокалывающих зажимов. Можете подсказать, какие модели таких зажимов лучше выбрать? Не хочется в этом вопросе целиком полагаться на электриков.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.09.2013 в 12:34:15

agarkovand написал : Я хочу её использовать для организации защитного РЕ-проводника - прикрутить к корпусу щитка без изолирующего основания и к ней подвести все земляные провода из квартиры. А саму шину вывести отдельным проводом ПВ1х10 на магистральный нулевой кабель.

Верно и с установкой отдельного орешка.

DED@ПВО написал : а вот шину N желательно изолировать от корпуса.

Обязательно. А то УЗО, ДИФ не поставить.

agarkovand написал : И пообещали, что подключат к магистралям с помощью прокалывающих зажимов.

Скорее всего, этими.
Зажим прокалывающий 16-95/1.5-10

0