18.08.2013 в 13:50:15
Полазил в интернете, советую использовать СИП-4, но он с 4-мя жилами, зачем? есть самонесущие провода с двумя жилами?
И еще вопрос, сечение провода 2,5, на каждую комнату свой однополюсный автомат т.е. только на фазу. 16 А - нормальный выбор? Или лучше использовать двухполюсные автоматы?
18.08.2013 в 13:58:39
OtherSide, 4 - это не количество жил, а просто номер варианта конструкции
OtherSide написал : 16 А - нормальный выбор? Или лучше использовать двухполюсные автоматы?
нормально. двухполюсный - в принципе можно, если не пугает увеличение стоимости и габаритов щита
18.08.2013 в 14:00:52
OtherSide написал : СИП-4
Это марка...
OtherSide написал : но он с 4-мя жилами, зачем?
3 фазы + 0
OtherSide написал : есть самонесущие провода с двумя жилами?
Есть
OtherSide написал : сечение провода 2,5
OtherSide написал : 16 А - нормальный выбор?
Да
OtherSide написал : Или лучше использовать двухполюсные автоматы?
Вводной АВ - желательно , все остальные - на ваш выбор
18.08.2013 в 14:14:50
Спасибо. Еще входной автомат, на сколько я слышал должны быть 32А. Правильно?
18.08.2013 в 14:19:18
вводной определяется по выделенной вам мощности. уточняйте у сетевиков, сколько вам положено кВт.
18.08.2013 в 15:03:07
Дабы не плодить темы спрошу наверное здесь... Планируется вынос счетчиков на столбы и от столба к дому наверное будет СИП-4 2х16, а какой кабель пускать в качестстве вводного от орехов? ВВГнг-LS подойдет или на улице лучше использовать какой то другой?
18.08.2013 в 15:27:19
Altar, пойдет. засуньте его дополнительно в полиамидную светостойкую гофру. проход через деревянные стены и перекрытия - в стальной трубе
27.08.2013 в 13:23:52
andrewkhv, у Вас на фото в дом идут 2 одножильных кабеля ВВГнг-LS по 10 квадратов или по 6? Труба, как я понимаю, водопроводная :) а какой размер? 1 1/4" ? Тоже хочу делать такой ввод.. кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18, гофра 20 мм или 25?легко ли она входит в стальную трубу через уголок?
27.08.2013 в 13:33:03
xcv_ru написал : Тоже хочу делать такой ввод.. кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18, гофра 20 мм или 25?легко ли она входит в стальную трубу через уголок?
Гофра d25, труба минимум 1 1/2". Оставшуюся пустоту затампонируйте цементным раствором(шпатлевкой).
xcv_ru написал : кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18,
Кабель 3х10мм2 имеет диаметр не менее 15мм, а 2х10мм2 не менее 10мм. СИП это провод, а не кабель.Внутренний диаметр гофры d25 -18-19мм, внутренний диаметр трубы -30-31мм.
27.08.2013 в 13:59:31
DED@ПВО, на фото явно видны 2 кабеля ВВГ 1х10 или 1х6, а не разделанный ВВГ 2х10 (2х6). Поэтому если два кабеля прокладывать в одной гофре - то нужно минимум 18-19 мм, о которых Вы пишете.
30-31мм внутри трубы - это вроде 1 1/4 ?
Вот я и интересуюсь ТТХ схемы, которая на фото. У меня просто стена первого этажа (сруб плюс вагонка с двух сторон) выходит около 40 см. - поэтому диаметр трубы очень мне важен - пёрки на такой диаметр нужной мне длины - редкость.. Либо делать две "гильзы" меньшего диаметра под фазу и ноль на первом этаже, либо проходить через фронтон второго этажа, загибать на 90 градусов и спускаться через пол - но это потребует еще большего диаметра трубы для подобного маневра.
27.08.2013 в 14:02:03
DED@ПВО написал : Гофра d25, труба минимум 1 1/2".
гофра 25 мм (наружный диаметр)
труба 1,5 дюйма - 40 мм внутренний диаметр (условный проход).
15 мм зазор - нафиг столько? Дед как всегда в своём репертуаре.
27.08.2013 в 14:15:32
А если на минутку забыть про ПУЭ и необходимость проходить пожароопасные стены стальной гильзой - то для случая, когда счетчик висит на столбе, а за ним стоить двухполюсный автомат (хоть и ИЭКовский) - получается что при (не приведи!) замыкании фазы с нулем просто выбьет автомат на столбе, и возгорания не произойдет? Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?
П.С. Сейчас вообще два ввг 2х2.5 идут в душевом шланге.. - 20 лет назад про ПЭУ я точно не знал, электрик в СНТ скорее всего тоже
27.08.2013 в 14:33:56
Alexiy написал : труба 1,5 дюйма - 40 мм внутренний диаметр (условный проход).
1" = 25,4; 1/2" = 12,7; 1 1/2 = 38,1мм. Если отечественный стандарт, то: 25+12,5=37,5мм. Запас на всякий случай - это по 6мм со сторон. Можно и дюйм с четвертью, но изолировать трубу будет трудней.
27.08.2013 в 14:38:56
xcv_ru написал : Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?
Дело не в кабеле а в стене, в сталь кладется для того что бы при возникновении электродуги (КЗ) не загорелось дерево. Автомат может и сработает, а если за время срабатывания стена загорится?
27.08.2013 в 14:38:57
xcv_ru написал : А если на минутку забыть про ПУЭ
а в СП 31-106-2002 вообще написано в изоляционной трубке сквозь стены ходить... :) Это и понятно - мостик холода неизбежно приведёт к конденсату изнутри и как следствие - к плесени...