Добрый день. У меня такая ситуация. Изначально был установлен небольшой щиток от застройщика. Я собрал новый щиток на 28 модулей (щиток энергомера), как положено - слева-направо, сверху вниз. Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху. В итоге получилось так, что при установке щитка не хватало длины ни вводного, ни выводных кабелей. Электрики предложили сделать коммутацию выводных кабелей в отдельном щитке. Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике. Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.

Этот отдельный распред ящик я планировал пустить на слаботочку. Сейчас же, так как в этом отдельном распред ящике соединения электрики занимают только половину планирую на второй половине сделать коммутацию слаботочки. Ничего серьезного, только одно соединение коаксиала ТВ, одно соединение utp5, одна оптика. Еще один ящик как-то брать не хочется. Коридор не большой, а уже торчат два ящика

Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 11:03:23

#3987976

kao, А Вы лучше сфотографируйте и сюда, здесь посмотрят и скажут что и как!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2013 в 11:15:53

#3987993

kao написал : Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации

Семь раз отмерь - один раз отрежь.

kao написал : Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.

Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. Нарастить где не хватало опрессовкой и пропустить провода за ДИН-рейкой.

Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 12:06:40

#3988064

Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 12:12:50

#3988074

kao написал : Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?

Логично видится что сдвигать основной щиток надо вниз к кабелям потребителей, так как наращивать ввод легче, он один. Установите распайку побольше и сделайте наращивание обжимом. Крышка распайки будет заподлицо со стеной и все дела.

Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 12:20:12

#3988083

Ввод идет снизу как раз, а потребители сверху

С вводом обусловлено тем, что приходил контроллер энергосбыта для распломбировки счетчика и заявил, что трогать ввод нельзя. Если смещать щиток влево-вправо (мы сместили влево), то щиток будет висеть ниже. Поэтому даже не думал о наращивании ввода. Учитывая, что он все это видел... В общем хз.

Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 13:39:17

#3988202

А вообще то, что на фото - приемлимый вариант?

Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 13:59:27

#3988233

Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. То есть перенести ввод на нижний ряд щитка? В принципе да, но все эти обстоятельства возникли непосредственно при установке, поэтому было минимум времени на принятие решения.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.08.2013 в 14:08:52

#3988245

DED@ПВО написал : так как наращивать ввод легче, он один.

А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 14:18:39

#3988258

haramamburu написал : А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

Ну если у ТС счетчик в квартирном щитке тогда да!

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.08.2013 в 21:29:17

#3989012

kao написал : Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.

Нет в этом ничего страшного . Где ввод ,где выход . А правило слева-направо вообще ни о чем .

kao написал : Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.

Сделайте сразу хорошо ,потом не будете жалеть .

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 21:59:01

#3989069

haramamburu написал : А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

\ Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

Аватар пользователя
Denopolis

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Москва

Сообщений: 13

26.08.2013 в 22:19:13

#3989131

DED@ПВО написал : \ Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

Вполне можно... Главное, чтобы все аккуратно)))))

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.08.2013 в 16:33:49

#3990616

DED@ПВО написал : Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 16:40:07

#3990635

haramamburu написал : п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

А где у меня пайка???? неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 16:42:44

#3990638

haramamburu написал : п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

где Вы счетчик увидели?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 16:47:25

#3990648

Rumato написал : где Вы счетчик увидели?

Да там на фото, в нижнем ряду что то просматривается непонятное на динрейке слева от показометра, яркая точка.Там что-то примерно на 10р, вроде как АВВ счетчик?????

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.08.2013 в 16:48:44

#3990652

Rumato написал : где Вы счетчик увидели?

Где где... в звезде! - до этого говорили про наращивание "ДО" счетчика! Если нет счетчика - то и разговора нет...

DED@ПВО написал : А где у меня пайка???? неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой

Да хоть святой водой окропленные ... Пайка - это соединение, как и сварка.. опрессовка и прочее..

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 16:49:44

#3990658

В упор не вижу...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 16:51:22

#3990662

kao написал : Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике.

haramamburu написал : до этого говорили про наращивание "ДО" счетчика! Если нет счетчика - то и разговора нет...

Вы может и говорили, а вот ТС про счетчик ни одного слова не сказал.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.08.2013 в 16:54:40

#3990671

Rumato написал : В упор не вижу...

оно?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 16:56:09

#3990675

Теперь вижу, спасибо. Но все равно считаю, что можно было опрессовать.

Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

28.08.2013 в 08:22:20

#3991776

Всем спасибо за советы. Счетчик у меня в щитке. Идет так Вводный АВ -> Счетчик -> Реле напряжение с контактором. Красная точка как раз на счетчике. В итоге раздолбили штукатурку, часть стяжки и перенесли вводный кабель влево, что позволило высвободить некоторую длину и поднять щиток выше, прямо под верхний ящик (ок 1.7м) А верхний ящик заменю на маленькую пластиковую распредкоробку. Не идеально конечно. Но, чтоб я еще когда-нибудь делал без проекта...

Будем надеятся, что наш энергосбыт безо всяких проблем опломбирует вводный АВ

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 11:14:05

#3992048

haramamburu написал : Да хоть святой водой окропленные ... Пайка - это соединение, как и сварка.. опрессовка и прочее..

Соединения делятся на разборные и неразборные...... . Вот разборные как раз в этом конкретном случае нельзя!

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.08.2013 в 14:24:06

#3992520

DED@ПВО написал : Вот разборные как раз в этом конкретном случае нельзя!

Чем докажете инспектору, что это ваше соед-е не следствие халявного использования электроэнергией? В чем в данном случае разница между видами соединения?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 14:26:25

#3992526

haramamburu написал : В чем в данном случае разница между видами соединения?

Одно можно разобрать, а стало быть подключиться и воровать, а во втором - невозможность подключения без нарушения целостности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.08.2013 в 14:29:07

#3992529

DED@ПВО написал : невозможность подключения без нарушения целостности.

О! и это главное! Я про недопущение соединений...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.08.2013 в 14:31:15

#3992533

DED@ПВО написал : Одно можно разобрать, а стало быть подключиться и воровать, а во втором - невозможность подключения без нарушения целостности.

важна целостность изоляции чтобы воровать достаточно проткнуть изоляцию. Соединение ваще ни при чём. Харош тут тупить! ;)

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 14:34:55

#3992542

Alexiy написал : важна целостность изоляции чтобы воровать достаточно проткнуть изоляцию. Соединение ваще ни при чём. Харош тут тупить!

Не надо бочку катить! Что никогда не ставили на кабеля муфты???? Что везде и рядом лежат кабеля только строительной длины??? Увы и ах..... Как минимум половина муфтированных!!!! Особенно после порывов!!!!