Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 10:22:14

Добрый день. У меня такая ситуация. Изначально был установлен небольшой щиток от застройщика. Я собрал новый щиток на 28 модулей (щиток энергомера), как положено - слева-направо, сверху вниз. Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху. В итоге получилось так, что при установке щитка не хватало длины ни вводного, ни выводных кабелей. Электрики предложили сделать коммутацию выводных кабелей в отдельном щитке. Таким образом, сверху стоит щиток (взял щрн 12), в нем скоммутированы выводные кабели с кабелями, которые уже идут вниз в сам электрощиток и там заводятся на АВ и УЗО. То есть выводные кабели наращены (СИЗом), но эти соединения в обслуживаемом пространстве - отдельном ящике. Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.

Этот отдельный распред ящик я планировал пустить на слаботочку. Сейчас же, так как в этом отдельном распред ящике соединения электрики занимают только половину планирую на второй половине сделать коммутацию слаботочки. Ничего серьезного, только одно соединение коаксиала ТВ, одно соединение utp5, одна оптика. Еще один ящик как-то брать не хочется. Коридор не большой, а уже торчат два ящика

Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 11:03:23

kao, А Вы лучше сфотографируйте и сюда, здесь посмотрят и скажут что и как!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2013 в 11:15:53

kao написал : Выскажитесь пожалуйста по сложившейся ситуации

Семь раз отмерь - один раз отрежь.

kao написал : Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.

Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. Нарастить где не хватало опрессовкой и пропустить провода за ДИН-рейкой.

0
Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 12:06:40

Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 12:12:50

kao написал : Если наращивать, то получится, что соединения будут замурованы, что не есть хорошо. Нет?

Логично видится что сдвигать основной щиток надо вниз к кабелям потребителей, так как наращивать ввод легче, он один. Установите распайку побольше и сделайте наращивание обжимом. Крышка распайки будет заподлицо со стеной и все дела.

0
Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 12:20:12

Ввод идет снизу как раз, а потребители сверху

С вводом обусловлено тем, что приходил контроллер энергосбыта для распломбировки счетчика и заявил, что трогать ввод нельзя. Если смещать щиток влево-вправо (мы сместили влево), то щиток будет висеть ниже. Поэтому даже не думал о наращивании ввода. Учитывая, что он все это видел... В общем хз.

0
Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 13:39:17

А вообще то, что на фото - приемлимый вариант?

0
Аватар пользователя
kao

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Астана

Сообщений: 55

26.08.2013 в 13:59:27

Я так понимаю ничто не мешало перебрать щиток. То есть перенести ввод на нижний ряд щитка? В принципе да, но все эти обстоятельства возникли непосредственно при установке, поэтому было минимум времени на принятие решения.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.08.2013 в 14:08:52

DED@ПВО написал : так как наращивать ввод легче, он один.

А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 14:18:39

haramamburu написал : А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

Ну если у ТС счетчик в квартирном щитке тогда да!

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.08.2013 в 21:29:17

kao написал : Не учел, что ввод идет снизу, а вывод на потребителей сверху.

Нет в этом ничего страшного . Где ввод ,где выход . А правило слева-направо вообще ни о чем .

kao написал : Вроде как все нормально, но выглядит колхозно.

Сделайте сразу хорошо ,потом не будете жалеть .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.08.2013 в 21:59:01

haramamburu написал : А вот "низя" до счетчика иметь "соединения"... низя!

\ Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

0
Аватар пользователя
Denopolis

Местный

Регистрация: 12.07.2013

Москва

Сообщений: 13

26.08.2013 в 22:19:13

DED@ПВО написал : \ Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

Вполне можно... Главное, чтобы все аккуратно)))))

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.08.2013 в 16:33:49

DED@ПВО написал : Разборные -да, а неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой и находящиеся в распайке - почему нет??? Это простое наращивание кабеля!

п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 16:40:07

haramamburu написал : п.1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

А где у меня пайка???? неразборные гильзованные и обжатые, изолированные термоусадкой

0