27.08.2013 в 16:11:43
Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.
Фото прилагаю. Прошу совета. Спасибо.
27.08.2013 в 16:17:03
semach, Заизолируйте и до лучших времен(до реконструкции стояков).
27.08.2013 в 16:18:34
semach написал : Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.
Фото прилагаю. Прошу совета. Спасибо.
Вопрос не простой, а сложный. Точнее, есть простой ответ, который Вас не устроит: в вашем доме нет заземления, поэтому Вы не можете пользоваться никакими современными электроприборами класса 1. Стиральная машина-автомат, стационарный компьютер - забудьте до лучших времён, до реконструкции домовой сети. Провод заземления никуда не подключаете, ни в розетках(!!!), ни в щитке.
Сложные ответы есть на форуме. Возможные варианты зависят от конструкции дома и других обстоятельств.
27.08.2013 в 16:23:07
semach, какого года постройки дом?
на фото не видно стояков. сделайте еще одно, чтобы их было видно
27.08.2013 в 16:33:04
Дом 2001 года постройки, тип похож на серию ii68 индивидуальный проект. Фото добавлю вечером
27.08.2013 в 16:39:22
Вполне возможен и 5-проводной стояк, хотя не будем забегать вперед
27.08.2013 в 20:21:42
Судя по всему 5-проводный стояк, вот фото:
27.08.2013 в 20:23:47
Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире.
27.08.2013 в 20:45:39
semach написал : Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире
Все нормально,подключайте ж/з жилу.
27.08.2013 в 20:52:55
semach написал : Единственное что сильно смущает
Смущение это что-то из психологии и к электроснабжению не имеет никакого отношения...
semach написал : даже если я присоединяю желтый провод в щетке
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
semach написал : (просто вставив в отверстие)
В этом отверстии - резьба. Вкрутите туда анодированный болтик подходящего размера (М8 похоже), зачистив шкуркой до блеска основание. И свернув колечком кончик жилы прижмите, опосредовав давление головки болта гальванизированными плоской и пружинной(допускается гровер тяжелой серии) шайбами.
semach написал : все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире.
Простите,- какое напряжение? Может лучше картинку второго конца этой жилы?
27.08.2013 в 21:15:33
Спасибо за развернутую инструкцию. Что касается напряжения, подключил провода заземления в розетках в квартире так прожил год, пока не обратил внимание что усики заземления в розетках "кусаются", у китайского тестера(в виде отвертки) горит лампочка, далее обнаружил что в щетке провод заземления не прикручен. Так вот если сейчас я просто вставляю в щетке провод заземления в отверстие под болтик, тестер на земле в розетках все равно горит.
27.08.2013 в 22:29:32
semach написал : китайского тестера(в виде отвертки) горит лампочка, далее обнаружил что в щетке провод заземления не прикручен. Так вот если сейчас я просто вставляю в щетке провод заземления в отверстие под болтик, тестер на земле в розетках все равно горит.
Наводка.
27.08.2013 в 23:05:21
semach написал : Так вот если сейчас я просто вставляю в щетке провод заземления в отверстие под болтик, тестер на земле в розетках все равно горит.
Если у Вас индикатор на батарейках – выкиньте его. И пользуйтесь индикатором с неоновой лампой.
ПPOPAБ написал : Может лучше картинку второго конца этой жилы?
semach, Это 2 по значимости вопрос (после стояка), на который нужно дать информацию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу