semach
semach
Новичок

Регистрация: 29.07.2013

Москва

Сообщений: 10

27.08.2013 в 16:11:43

Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.

Фото прилагаю. Прошу совета. Спасибо.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 16:17:03

semach, Заизолируйте и до лучших времен(до реконструкции стояков).

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.08.2013 в 16:18:34

semach написал : Ситуация следующая, электрик менял проводку в квартире, по факту не прикрутил провод заземления в щетке. Не понимаю что с ним делать на что прикрутить и нужно ли это вообще.

Фото прилагаю. Прошу совета. Спасибо.

Вопрос не простой, а сложный. Точнее, есть простой ответ, который Вас не устроит: в вашем доме нет заземления, поэтому Вы не можете пользоваться никакими современными электроприборами класса 1. Стиральная машина-автомат, стационарный компьютер - забудьте до лучших времён, до реконструкции домовой сети. Провод заземления никуда не подключаете, ни в розетках(!!!), ни в щитке.

Сложные ответы есть на форуме. Возможные варианты зависят от конструкции дома и других обстоятельств.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.08.2013 в 16:23:07

semach, какого года постройки дом?

на фото не видно стояков. сделайте еще одно, чтобы их было видно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.08.2013 в 16:26:21

semach написал : и нужно ли это вообще.

Нужно.

semach написал : Не понимаю что с ним делать на что прикрутить

Просится еще один болтик там где желто-зеленый провод прикручен к корпусу щитка.

Но нужно проверить куда и как он идет... Иначе может быть мучительно больно.

0
semach
semach
Новичок

Регистрация: 29.07.2013

Москва

Сообщений: 10

27.08.2013 в 16:33:04

Дом 2001 года постройки, тип похож на серию ii68 индивидуальный проект. Фото добавлю вечером

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.08.2013 в 16:39:22

Вполне возможен и 5-проводной стояк, хотя не будем забегать вперед

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.08.2013 в 18:31:24

ПPOPAБ написал : Нужно.

Поддерживаю.

andrewkhv написал : Вполне возможен и 5-проводной стояк, хотя не будем забегать вперед

Согласен. Хотелось в это верить. Но, начало 2000, все может быть.

0
Вложение
semach
semach
Новичок

Регистрация: 29.07.2013

Москва

Сообщений: 10

27.08.2013 в 20:21:42

Судя по всему 5-проводный стояк, вот фото:

0
Вложение
semach
semach
Новичок

Регистрация: 29.07.2013

Москва

Сообщений: 10

27.08.2013 в 20:23:47

Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.08.2013 в 20:45:39

semach написал : Единственное что сильно смущает, даже если я присоединяю желтый провод в щетке (просто вставив в отверстие) все равно остается напряжение на проводе заземления в квартире

Все нормально,подключайте ж/з жилу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу