nipomak
nipomak
Новичок

Регистрация: 28.08.2013

Тольятти

Сообщений: 6

28.08.2013 в 22:20:31

Доброе время суток форумчане.подскажите свежие мысли.дело в следующем:начали делать заземляющий контур на объекте.все по проекту,три уголка 50×50×5 проварили полосой 40×4 через три метра на глубине 0,5м.уголки тоже 3м были.залезали туго,но забили.вроде все нормально,но начали замерять показало 5-6ом.с учетом летнего коэфициента 2,8 это очень много.сказали что надо 0,5-1.забили еще один уголок,стало 3.говорят бейте еще пару.забили.ну,думаю,все.можно пол города заземлить:)для верности залил все это крепким раствором соли,тяжко уж больно уголки забивать.померяли...стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2013 в 23:04:06

nipomak написал : сказали что надо 0,5-1.

Это для чего столько и кто сказал "надо"?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 09:09:07

nipomak написал : 5-6ом.

зачем вам столько? сопротивление заземления на вводе вообще не нормируется. Если у вас там в доме генератор 220 В или 380/220 В установлен, то достаточно 10 Ом!

nipomak написал : с учетом летнего коэфициента 2,8

это как же вы его учитывали? Очень интересно!

nipomak написал : надо 0,5-1

кому надо, тот пусть себе и делает. У вас же не подстанция 500/220 кВ!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.08.2013 в 09:18:59

Странно что вообще 3мя уголками добились 5-6 Ом...

Alexiy написал : 380/220 В установлен, то достаточно 10 Ом!

Почему именно 10?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.08.2013 в 09:30:26

nipomak написал : стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.

Когда полосу закопаете станет еще меньше.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 09:30:30

haramamburu написал : Почему именно 10?

Уточняю: 4 Ом - это для источника (КТП/генератор с учётом повторных сопротивлений всех отходящих линий) - см. ПУЭ п. 1.7.101 10 Ом - это для ВЛ (все повторные заземлители должны в результате столько давать) - см. ПУЭ п. 1.7.103 30 Ом - это сопротивление каждого заземлителя повторного заземления на ВЛ - см. ПУЭ пп. 1.7.101, 1.7.103. При этом сопротивление ЗУ на вводе в здание для системы TN не нормируется - см. ПУЭ п. 1.7.61. а для системы TT сопротивление ЗУ рассчитывается по формуле и должно обеспечить падение напряжения не более 50 В

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

29.08.2013 в 10:10:39

nipomak написал : бейте еще пару.забили.ну,думаю,все.можно пол города заземлить:)для верности залил все это крепким раствором соли,тяжко уж больно уголки забивать.померяли...стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.спасибо.

Грунт какой? Я забивал 23 штуки. Лес, гора, пионерский лагерь. Грунт - сухой кварцеый песок.:)

nipomak написал : для верности залил все это крепким раствором соли

Расстреливать надо за это.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

29.08.2013 в 10:18:08

nipomak написал : для верности залил все это крепким раствором соли

А это еще зачем?. Что бы быстрее сталь скородировала?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 10:44:12

Dale написал : Расстреливать надо за это.

расстреливать не надо - это зачастую единственный способ достичь нужного сопротивления и при необходимости применяется. другой вопрос, что непонятно чего человек хотел добиться. Какого сопротивления надо добиваться и с какой целью, если оно формально не нормируется? Резюме: усилий много, а всё нахрена?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28637

29.08.2013 в 12:01:14

nipomak написал : место ограничено

Глубинный заземлитель.

nipomak написал : надо 0,5-1

FE?

0

Следование моим советам вредит кошельку

nipomak
nipomak
Новичок

Регистрация: 28.08.2013

Тольятти

Сообщений: 6

29.08.2013 в 12:40:56

Грунт прессованая глина и строительный мусор,последний раз работы были лет так35 назад.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.