Аватар пользователя
тестерон

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 7

10.09.2013 в 20:38:21

Коллеги, подскажите мне тупому, как это так получается, что мощность резистивного нагревательного кабеля увеличивается с увеличением его длины. Например, утверждается, что если для какого-нибудь кабеля указывается его удельная мощность 10вт/м, это значит, что отрезок кабеля длиной 1м будет отдавать мощность 10вт, 2м- 20вт, а 100м- 1000вт. Но ведь чем больше длина кабеля, тем больше его сопротивление. И если кабель длиной 1м отдавал мощность 10вт, то при длине 2м его сопротивление будет в 2 раза больше, и соответственно при том же питающем напряжении (220в) и том же материале, из которого изготовлена нагревательная жила (напр. нихром), его мощность будет в 2 раза меньше. Т.е. отрезок кабеля длиной 2м будет отдавать не 20вт, а 5вт. Где я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.09.2013 в 22:51:59

тестерон написал : Где я ошибаюсь?

кабель разной длины имеет разное погонное сопротивление, то есть жила разная

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.09.2013 в 23:05:32

тестерон написал : Например, утверждается, что если для какого-нибудь кабеля указывается его удельная мощность 10вт/м, это значит, что отрезок кабеля длиной 1м будет отдавать мощность 10вт, 2м- 20вт, а 100м- 1000вт.

Это верное утверждение для саморегулирующихся и самограничивающихся греющих кабелей параллельного типа.

тестерон написал : Где я ошибаюсь?

тут:

тестерон написал : том же материале, из которого изготовлена нагревательная жила (напр. нихром)

В этих кабелях нет греющей жилы.

И тут, для кабелей с греющей жилой:

тестерон написал : при том же питающем напряжении (220в)

В промышленности применяются системы обогрева кабелями с минеральной изоляцией, рабочее напряжение которых определяется длинной линии.

Просто: учите матчасть... http://www.tycoraychem.ru/catalog/

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.09.2013 в 23:15:19

юра Т написал : кабель разной длины имеет разное погонное сопротивление, то есть жила разная

Это характерно для дешевых бытовых решений с кабелем конечной длинны (и в виде матов). Их длину нельзя изменять.

Существуют еще греющие ленты, пленки, пластины...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.09.2013 в 23:22:58

ПPOPAБ написал : Существуют еще греющие ленты, пленки, пластины...

существуют, но их доля не велика, и смотрим первый пост, речь про резистивные

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.09.2013 в 23:33:30

юра Т написал : существуют, но их доля не велика

Пленки распространены довольно широко. Применяются под мягкие напольные покрытия и ламинат. ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.09.2013 в 10:27:14

тестерон написал : чем больше длина кабеля, тем больше его сопротивление.

да

тестерон написал : сопротивление будет в 2 раза больше, и соответственно при том же питающем напряжении

другая длина - другое напряжение. Почему вы решили, что можно просто отмотать греющий резистивный кабель любой длины из катушки и включить на напряжение 220 В?!

Маркируются греющие секции в соответствии с той мощностью, которую они могут рассеять без вреда для себя, а напряжение подбирается индивидуально для каждой секции.

С саморегулирующимися полупроводниковыми кабелями проще...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.09.2013 в 10:28:29

ПPOPAБ написал : Пленки распространены довольно широко.

и с лёгкой руки продаванов называются инфракрасными :eek: хотя инфракрсного в них не больше, чем в утюге.

0
Аватар пользователя
тестерон

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 7

11.09.2013 в 13:32:24

Коллеги, спасибо всем ответившим. Если я правильно понял, резистивный греющий кабель для использования на фиксированное напряжение(естественно, это 220в) может использоваться только кусками определенной длины, причем длина этих кусков зависит от характеристик металла греющей жилы (ее удельного сопротивления) и возможностей дэлектрика кабеля по нагреву и рассеянию тепла, т.е. максимальной допустимой удельной мощности (ватт на метр длины). У нас есть бухта греющего кабеля, который использовался в советские времена для электрического обогрева теплиц. Этот кабель очень напоминает телевизионный коаксиальный кабель РК-75, но меньше его по диаметру. В центре кабеля проходит металлическая жила (по виду это не медь красного цвета, а какой-то белый металл), вокруг нее- слой дэлектрика, а потом- плетеная оплетка. Никто не может подсказать, что это за кабель и кусками какой длины его можно подключать на 220в?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.09.2013 в 13:35:39

наружная оплётка - это экран заземления (по нему ток в рабочем режиме не течёт) внутренняя - обычная железная проволока - она и греет. Измеряйте сопротивление внутренней жилы и считайте. Никто вам не подскажет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу