Всем привет!
Инфорация об объекте:
Два смежных земельных участка. На первом - старый домик и баня, ввод однофазный с неизвестной выделенной мощностью. На втором - новый брусовый дом 8мх12м в два этажа (мансарда). К сожалению, дом стороится без какого-либо четкого плана, поэтому пока нет перегородок, кроме средней несущей стены на первом этаже.
Список помещений
1 этаж:
коридор-предбанник с отопительным твердотопливным котлом
кухня, с трехкомфорочной плитой с духовкой. модель и мощность неизвестны, но будет "блокировка от одновременного включения всех конфорок и духовки". (upd: не думаю, что она все равно в итоге будет жрать не менее 5 кВт)
ванная, со стиральной машиной (~2кВт) и бойлером ("Аристон",1.5кВт)
туалет, с размещением в специальной нише бака на 1куб и насосной станции небольшой мощности (полагаю, мощность не более 300Вт) и 100л гидроаккумулятора к ней.
2 этаж: 2 или 3 спальни.
Кондиционеры в доме не планируются. Баня и скважинный насос будут получать питание от старого домика. Проскакивали разговоры о сигнализации.
Ввод: 3 фазный 15кВт. Уже выполнено ответвление и установлен щит на столбе со счетчиком и вводным 3П С25. Ввод в сам дом пока не сделан. Заземление - кустарное в виде трех арматурин вдоль ж/б фундамента. Буду еще раз звонить и попробую все-таки добиться, чтобы чуток колупнули край цоколя и приварили уже сделанное "заземление" к арматуре фундамента.
В доме частично выполнена электропроводка кабелем ВВГнг с распайками, на свет 3х1.5, на розетки 3х2.5, на плиту 3х4 :(. Выполняющий проводку электрик, несмотря на чтение ТУ, не понял что ввод трехфзный и планировал обойтись щитком на 12 модулей.
Меня попросили собрать нормальный электрощит. При этом нужно постараться максимально сохранить уже сделанную проводку. Основной проблемой является менталитет заказчика и электрика, поэтому предложения типа проложить отдельную линию на один только холодильник или запитать электроплиту от трех фаз можно даже не озвучивать, потому что слова уйдут в пустоту. Думаю, шок от того, что щит будет "большим", все же случится несмотря на все пояснения что три фазы даже в минимально разумном варианте в 12-модульный боксик ну никак не влезут.
Пока придумал вот такой "компромиссный вариант".
Буду рад предложениям и замечаниям.
п.с. Никакой грозозащиты не будет. Ноль и PE не показаны. Думаю, пока будет ТТ, ибо убедить протянуть на ввод ВВГнг 4х10 не получится. Тем не менее, приложу в комплекте к щиту перемычку 10квадратов между РЕ и N шинами, чтобы TN-C-S при случае организовать. п.п.с. Дедлайн сборки - 26 сентября