16.09.2013 в 13:41:39
Имеется дом со старым счетчиком и старым подводом к ниму ( сечение проводов под вопросом). Сейчас делаю ремонт на кухне и в ванной и хочу на выводе из счетчика поставить новый щиток и сделать к нему подключения как на схеме. Проводка на кухне и в ванной: розетки 2х2,5 мм, освещение 2х1,5 мм, на гараж проведена линия 2х4 мм, все медь одножильная. Сейчас после счетчика стоят автоматы 25 А и все. В гараже стоит диф автомат 25 А ( инверторная сварка работает без проблем). Если собрать такой считок все будет нормально? На входе может быть тоже поставить диф автомат а не 2 отдельных? В бане предполагаеться установка электрокаменки около 4,5 КВа, какой туда посоветуете провод и автоматы, выдержет ли проводка такую нагрузку?
16.09.2013 в 13:47:37
нельзя на нулевой проводник ставить отдельный автомат.
16.09.2013 в 13:53:46
kao122, Вы бы хоть фото щитка (того что имеется) выложили бы сюда и схемку набросали бы по приличнее, что ли: на дом отдельно, на баню отдельно. Начните с опоры ответвления. Проще было бы советовать......
16.09.2013 в 14:03:57
andrewkhv написал : нельзя на нулевой проводник ставить отдельный автомат.
Поэтому я и спрашиваю за диф автомат. Фото сделаю вечером, нет фотика
16.09.2013 в 14:15:25
Баня будет рядом с ванной в доме. Там будет один светильник и каменка на 4,5 кв
16.09.2013 в 14:15:29
достаточно однополюсного автомата в фазном проводе, можно и двухполюсный. а последовательно ставить 2 автомата на 25А нет смысла, нужно уточнять выдеенную вам мощность. в любом случае провода должны быть защищены автоматом. если они сильно тонкие - придется менять.
16.09.2013 в 14:25:06
kao122 написал : Баня будет рядом с ванной в доме. Там будет один светильник и каменка на 4,5 кв
Это уже АВ25А, и раз электрокаменка, то как на счет заземления и в бане и в доме?????
16.09.2013 в 16:07:10
заземления нет, только узо, знаю что это плохо. Вот фото ввода и щитка сейчас
16.09.2013 в 16:25:46
kao122 написал : Вот фото ввода и щитка сейчас
ВВод конечно переделывать придётся на прокалывающие зажимы или хотя бы на "орехи". Эти два АВ замените на один АВ 2р. Какое сечение кабеля ввода, с виду 2х6мм2, вот только видать алюминий.....? А это значит что вводной АВ 2р не более 32А. Схемку все таки сообразите, что хотите и как, представьте здесь, тогда и обсудим конкретно. Кстати счетчик у Вас включен на прямую......,и ввод от опоры маловат.... А вопрос замены ввода от опоры не рассматривали??? Сделать СИПом 2х16мм2 тогда может и с номиналом вводного повезет, - не узнавали,сколько могут разрешить????
16.09.2013 в 16:36:20
знакомые говорят что вынос счетчика на фасад и замена проводов около 1500 грн и ставят автоматы максимум 25 А (за 100 грн мантажникам) а так вообще 16 А. ВВод алюминий,
16.09.2013 в 16:40:29
kao122 написал : знакомые говорят что вынос счетчика на фасад и замена проводов около 1500 грн и ставят автоматы максимум 25 А (за 100 грн мантажникам) а так вообще 16 А. ВВод алюминий,
Правильно, это же за работу на опоре под напругой. А вот насчет 25А узнайте все таки, может что и разрешат 32А????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.