Открыл тут щиток с автоматами на даче дабы поставить еще один и увидел странное. Судя по пробнику через автоматы проходит ноль (не горит), а на отдельную шину висящую тоже на динрейке заведены фазовые концы (лампочка горит). Что это значит и чем чревато ? Может в этом какой-то глубинный смысл есть ? Мне казалось, что через автоматы должна фаза идти. Так-то в доме проблем с электричеством нет, все работает.

Заземления в доме нет.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.09.2013 в 19:00:18

Перепутана фаза с нулем на линии.

0
Skyw
Skyw
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 96

16.09.2013 в 20:14:16

Не понятно. Поподробнее можно ?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 20:21:08

Skyw написал : чем чревато

Отключите АВ, полезете чинить розетку а Вас просто убьет.

Skyw написал : Мне казалось, что через автоматы должна фаза идти.

Да.

Skyw написал : Так-то в доме проблем с электричеством нет, все работает.

Утюгу человек до лампочки.

Skyw написал : Заземления в доме нет.

Как и УЗО, ДИФ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 20:22:57

Skyw написал : Не понятно. Поподробнее можно ?

На линии, значит на ВЛ от которой берется отвод. Очевидно была авария и при ремонте поменяли провода, или на КТП что нибудь делали с отсоединением и назад подсоединили не правильно. Нагрузите своего дачного электрика, пусть проверяет.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 20:28:38

DED@ПВО написал : Очевидно была авария и при ремонте поменяли провода, или на КТП что нибудь делали с отсоединением и назад подсоединили не правильно.

Возможно, или на дом СИП бросили вместо старого вода. Счетчик дисковый или меняли энергетики?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2013 в 20:39:26

Skyw написал : Мне казалось, что через автоматы должна фаза идти.

Вам не показалось.

Skyw написал : Так-то в доме проблем с электричеством нет, все работает.

"Все работает"- не означает отсутствие проблем с электричеством.

Skyw написал : Что это значит и чем чревато ?

Означает что- попутали концы. Чревато? Минимум электротравматизмом и возгораниями, заканчивая аутодафе...

Skyw написал : Заземления в доме нет.

"Повторка" выявила бы проблему на стадии возникновения.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.09.2013 в 20:46:24

DED@ПВО написал : или на КТП что нибудь делали с отсоединением и назад подсоединили не правильно.

От КТП отходит 3 фазы и перепутать их с нолём очень сложно

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 21:23:22

ksiman написал : От КТП отходит 3 фазы и перепутать их с нолём очень сложно

Эти дачные элехтрики такие затейники...... Но быстрее всего на КТП намудрили.....

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 21:32:05

DED@ПВО написал : Но быстрее всего на КТП намудрили

Не полная информация от ТС.

0
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Новичок

Регистрация: 26.08.2013

Мурманск

Сообщений: 82

16.09.2013 в 21:34:42

страшно... (пойду проверю свой щиток:eek:)