Открыл тут щиток с автоматами на даче дабы поставить еще один и увидел странное. Судя по пробнику через автоматы проходит ноль (не горит), а на отдельную шину висящую тоже на динрейке заведены фазовые концы (лампочка горит). Что это значит и чем чревато ? Может в этом какой-то глубинный смысл есть ?
Мне казалось, что через автоматы должна фаза идти. Так-то в доме проблем с электричеством нет, все работает.
На линии, значит на ВЛ от которой берется отвод. Очевидно была авария и при ремонте поменяли провода, или на КТП что нибудь делали с отсоединением и назад подсоединили не правильно. Нагрузите своего дачного электрика, пусть проверяет.
Начинку в щитке меняли несколько лет назад (счетчик\автоматы и разводку). Счетчик не дисковый.
Подводку к дому (как и все провода\столбы на улице) меняли год назад централизовано. Т.е. с этим щитком работала как старая подводка, так и новая. При этом внутрь дома электрики не залезали\щиток не проверяли. Так что наверно с подводкой все правильно..... ведь не может быть чтобы и до этого 50 лет назад неправильно подвели и в прошлом году опять неправильно...
На шину кстати заведены именно жилы в коричневой оплетке, а через автоматы синяя оплетка. Т.е. целенаправленно фазу на шину вывели.
А как тогда объяснить, что фазные жилы (коричневые) целенаправленно заведены на шину и судя по пробнику там фаза и находится ?
Я бы понял если бы коричневые были в автоматах, но фаза была на голубых в шине...
web-rr написал :
Нет. При смене столбов зачастую всё и путается. У меня в практике обнаружения таких "перепуток" были дважды.
Была ситуация, когда электрик перепутал провода и посадил корпус водяного центробежного насоса трёхфазного на ноль. Это было нечто. Обмотки попалились, чуть ребятню не поубивало.
Skyw написал :
А как тогда объяснить, что фазные жилы (коричневые) целенаправленно заведены на шину и судя по пробнику там фаза и находится ?
Я бы понял если бы коричневые были в автоматах, но фаза была на голубых в шине...
Далеко не все используют таковую цветовую дифференциацию жил в однофазной сети.
STEELMOUZ написал :
Далеко не все используют таковую цветовую дифференциацию жил в однофазной сети.
Только в отношении фазы. Синий и желто-зеленый постоянные цвета, а вот для фазы используют любой отличный от них. Так проще, как говорится - чем богаты тому и рады, к сожалению.....
Что-то Вы пугаете не по детски, происками неадекватныхи электриков. У меня допустим трех-фазный ввод. Это что же получается, если вдруг будут менять столбы и внезапно поменяют местами фазу и ноль, то мои электробриборы накроются медным тазом да еще может и дом в придачу? Или это я преувеличиваю и все не так страшно в такой ситуации?????
DV1 написал :
Что-то Вы пугаете не по детски, происками неадекватныхи электриков. У меня допустим трех-фазный ввод. Это что же получается, если вдруг будут менять столбы и внезапно поменяют местами фазу и ноль, то мои электробриборы накроются медным тазом да еще может и дом в придачу? Или это я преувеличиваю и все не так страшно в такой ситуации?????
Если на трёхфазном вводе поменять ноль с фазой, будет очень плохо всем