20.09.2013 в 12:11:20
Закрыли мою красоту внутренней коробочкой.
Начало истории здесь.
Контакты и соединения в коробочке. Часть входящих проводов закрыта алебастром.
Решил прикоснуться индикатором. И увидел срабатывание, если касаться в районе темного пятна (алебастр, под ним провода) и даже при касании крышки коробки внизу справа.
На что идет срабатывание? Чем это чревато?
20.09.2013 в 12:38:13
каким индикатором пользовались?
20.09.2013 в 12:43:35
у меня их несколько. просто дешевые из магазина электрики.
20.09.2013 в 12:58:37
мож где провод пробит.
если так, то чревато утечкой и срабатыванием УЗО.
20.09.2013 в 13:03:47
vladimirp написал : Решил прикоснуться индикатором. И увидел срабатывание, если касаться в районе темного пятна (алебастр, под ним провода) и даже при касании крышки коробки внизу справа.
vladimirp написал : у меня их несколько. просто дешевые из магазина электрики.
Если индикатор светится при касании сухого пластика его место в помойном ведре. Эта китайская поделка с полевым транзистором будет светиться везде.
20.09.2013 в 13:09:49
Насяльника написал : Если индикатор светится при касании сухого пластика его место в помойном ведре. Эта китайская поделка с полевым транзистором будет светиться везде.
Да. и на пластике (крыщке) тоже срабатывает. Спасибо. Немного успокоили.
20.09.2013 в 13:12:39
Ваша индикаторная отвёртка предназначена для бесконтактной индикации наличия напряжения. Вот она и кажет :) Лучше использовать обычную неоновую индикаторную отвёртку без батареек
20.09.2013 в 13:54:51
Есть подозрение, что у меня как раз обычная неоновая (посмотрел на картинки в гугле). Собственно вопрос. Куда еще можно ткнуть этой неправильной отверткой в доме, чтобы убедиться, что дело в ней и успокоиться.
20.09.2013 в 14:13:38
Для начала, показать таки ее здесь. А не темнить - их несколько, да я не знаю. А сфотать и выложить (лучше всего в процессе этого "срабатывания") - слабо?
20.09.2013 в 14:19:04
vladimirp написал : Есть подозрение, что у меня как раз обычная неоновая (посмотрел на картинки в гугле). Собственно вопрос. Куда еще можно ткнуть этой неправильной отверткой в доме, чтобы убедиться, что дело в ней и успокоиться.
Никуда не тыкайте, просто посмотрите, есть в этой индикаторной отвертке элементы питания или нет.
23.09.2013 в 15:47:00
Индикатор показывает и наводку.