Здравствуйте.
В-общем суть моего вопроса в следующем. В нашем доме ведутся работы по замене старой электропроводки. Дом 1961 года кирпичная хрущевка. Замена будет производиться до счетчика в квартире. На данный момент проводка находиться в нише за счетчиком в квартире, т.е. является закрытой для всех. Сейчас же некая конторка устанавливает пластиковые трубы, делая дырочки в лестничном марше, и на каждом этаже устанавливает что-то вроде маленького щитка. Так вот, вопрос. Можно ли так делать, или как нужно делать, есть ли какая нибудь опасность такого монтажа и чем это может грозить и если нет, где найти информацию о ГОСТ и СНиП по этой ситуации.. Фото прилагаю...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Решение типовое, бо все равно для электрического стояка места больше нет. Вам даже повезло, что ставят именно щитки: встречалось использование больших распаячных коробок - к аппаратам защиты без отвертки было не добраться.

Регистрация: 15.11.2012 Петрозаводск Сообщений: 444

el-fi написал :
Решение типовое,

Ага у халтурщиков ,пластиковой трубой ДКС

Регистрация: 22.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 4

Почему места нет - а если заменить в том же месте, ничего же не мешает. А труба действительно же пластиковая, она сделана из горючего материала..

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Khlebnikov, Видел где-то в инете в таких домах ставят на этажах счетверенные щитки производства Украинского производителя NIK: Помоему самое адекватное решение - счетчики на этаже, а в картире жильцы пусть извращаются как хотят!

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Khlebnikov написал :
Ага у халтурщиков ,пластиковой трубой ДКС

По моему это электротруба ДКС, так что вроде бы нормально.ИМХО.

Poelio написал :
как нужно делать

Ну уж точно не так монтаж делать - ошибки элементарные(маркировка,наконечники,два проводника с вводного АВ,а гребёнку китайскую ну никак не осилить?).И как это согласуется с требованием пожарников о том что бы на лестничных маршах не было выступающих элементов?

И это пройдёт ...

Регистрация: 22.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 4

Вот и мне это интересно - как и где такое согласуется. Продырявили лестницу, воткнули трубы, повесили ящики и теперь мы все ждем когда же они штурмовать квартиры будут. А делать это как уже видно будут открытым способом для каждой квартиры. Штробить что ли в квартирах будут?? Непонятно. Мне еще кажется, что внутри коробки все из Китая..

Да, внутри всё из Китая.
Монтаж весь выполнен ж/з проводом, его нужно концовывать - это не сделано.
То что щитки уже отрываются - это ЧП.
Маркировка шин отсутствует, а значит будет хаотичное подключение N и PE.
Бюджет попилили, а чтобы работу выполнить наняли кого-то, кто не знает как это должно быть и не заглядывал в проект.

web-rr написал :
а значит будет хаотичное подключение N и PE.

Это как пить дать - кто там будет разбираться...

И это пройдёт ...

Регистрация: 22.09.2013 Нижний Новгород Сообщений: 4

Что то мне уже становится страшно за себя и своих близких....

Что-то конекретное можете посоветовать, по исправлению уже сделанного. На какие недочеты (крепче наверное нельзя здесь выражаться) нужно обратить внимание и заставить эту халтуру переделать..

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

юра Т написал :
труба должна быть стальная...

А для чего тогда электротехническая труба ПВХ(ДКС), если ее можно прокладывать даже по фасадам на улице????

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Poelio написал :
На какие недочеты (крепче наверное нельзя здесь выражаться) нужно обратить внимание и заставить эту халтуру переделать..

труба должна быть стальная

DED@ПВО написал :
А для чего тогда электротехническая труба ПВХ(ДКС), если ее можно прокладывать даже по фасадам на улице????

точно не для прокладки питающих стояков прямо по лестницам
"14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах."

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Poelio написал :
Продырявили лестницу, воткнули трубы, повесили ящики и теперь мы все ждем когда же они штурмовать квартиры будут. А делать это как уже видно будут открытым способом для каждой квартиры. Штробить что ли в квартирах будут?? Непонятно.

Прибьют кабель-каналы, ввод сделают в две квартиры из четырех, в соседние пропихнут через ниши щитов.

Poelio написал :
Что то мне уже становится страшно за себя и своих близких...

Крепитесь: вы попали под капремонт общедомовых электросетей. Пусть не бессмысленный, но определенно беспощадный.

Нечто подобное я уже описывал на этом форуме, Вам
Poelio, еще повезло магистраль из ВВГ и труба жёсткая. хотя тоже халтура

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

танкомастер написал :
магистраль из ВВГ

это в каком месте там магистраль из ВВГ?

Если уж обычные слаботочники не трудятся правильно обжимать коннекторы, то всё может быть.

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

el-fi написал :
Решение типовое, бо все равно для электрического стояка места больше нет.

В старый, все отлично запихивается. И делается нормально, если жильцам не наплевать. У нас 2 раза переделывали, но родили что-то похожее на то, что нарисовано в проекте и смете.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Cheb5030 написал :
В старый, все отлично запихивается. И делается нормально, если жильцам не наплевать. У нас 2 раза переделывали, но родили что-то похожее на то, что нарисовано в проекте и смете.

В проекте, выполненном с соблюдением действующих Правил, не может быть нарисовано прокладывать распределительные сети через квартиры.