Господа, подскажите в чем косяк? Грешу на индикатор Legrand 604077...Проблема в следующем....К щитку, собранному по нижепреведенной схеме подключаем ввод....Фазу через индикатор, ноль сразу во вводной двухполюсный автомат....и ничего не происходит....лампа индикатора не горит.....фаза на входе в вводной автомат 2Р 40А есть..... едем дальше....включаем автомат 2Р 40А (который после индикатора).....лампа индикатора загорается, НО на выходе УЗМ51 и далее везде фазы нет......

Сначала подумалось на УЗМ51, но подключил ввод, минуя индикатор, сразу в вводной автомат 2Р 40А - все работает нормально, т.е. и УЗМ51, и УЗО рабочие, и все расключено нормально....косяк где-то в районе индикатор-вводной автомат...

Я че только с этим индикатором уже не сделал.....и ввод снизу подключал....и сверху.....нет фазы после узм и все тут....

пробывал через перемычку (т.е. ввод сверху в индикатор и оттудаже перемычка в верх вводного автомата) - результат получается как если индикатор отсутствует - все работате, но лампа на индикаторе не горит.....В чем может быть дело???Индикатор неисправный????Или ноль тоже через него надо пропускать?????

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.09.2013 в 01:17:06

basyan19 написал : в чем косяк?

Аж прослезился....))) Индикатор надо не последовательно включить... а параллельно! Т.е. на один контакт фазу, на другой нуль... и усе будет в ажуре.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.09.2013 в 09:01:18

basyan19 написал : В чем может быть дело???Индикатор неисправный???

Автор щита неисправный.

Хилые клеммы индикатора прямо-таки вопят о том, что не должен через них сколько-нибудь значительный ток протекать.

0
basyan19
basyan19
Новичок

Регистрация: 12.05.2012

Москва

Сообщений: 97

24.09.2013 в 11:29:30

el-fi написал : Автор щита неисправный.

Давайте на личности мы переходить не будем......:mad: А по поводу схемы....то ее смотрели не только граждане с данного форума и никто ничего не сказал.....а с индикатором сталкиваюсь впервые, поэтому и спросил что к чему.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2013 в 11:34:56

basyan19 написал : по поводу схемы....то ее смотрели не только граждане с данного форума и никто ничего не сказал

Конкретно можете назвать своих консультантов?

basyan19 написал : с индикатором сталкиваюсь впервые

Индикатор в вашей схеме без надобности - индикация имеется на УЗМ.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

24.09.2013 в 11:36:22

basyan19 написал : А по поводу схемы....то ее смотрели не только граждане с данного форума и никто ничего не сказал.....а с индикатором сталкиваюсь впервые, поэтому и спросил что к чему.....

это на каком форуме так не сталкивались? на форуме домохзяек или форум по вышиванию крестиком?))))

Вобщем то Вам ответили.

haramamburu написал : Индикатор надо не последовательно включить... а параллельно! Т.е. на один контакт фазу, на другой нуль... и усе будет в ажуре.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.09.2013 в 11:39:59

basyan19 написал : А по поводу схемы....то ее смотрели не только граждане с данного форума и никто ничего не сказал.....а с индикатором сталкиваюсь впервые, поэтому и спросил что к чему.....

На этом форуме такой косяк пропустить не могут, даже если все разом нажрутся вусмерть. За других граждан утверждать не возьмусь.

Мне встречалась информация, что индикатор Legrand помер после полугода работы - увидев заголовок темы, подумал о схожей проблеме. Словом, если ничего кроме индикатора в схеме не беспокоит - включите его параллельно выходным клеммам, ну скажем 2Р АВ С40.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2013 в 16:12:20

el-fi написал : Мне встречалась информация, что индикатор Legrand помер после полугода работы

Это я у зелёных наблюдал часто.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.09.2013 в 19:47:22

basyan19 написал : А по поводу схемы....то ее смотрели не только граждане с данного форума и никто ничего не сказал.....а с индикатором сталкиваюсь впервые, поэтому и спросил что к чему.....

el-fi написал : На этом форуме такой косяк пропустить не могут, даже если все разом нажрутся вусмерть.

basyan19, я Вам про подключение индикатора писал в личке: "Здравствуйте! Схема рабочая, только индикатор наличия сети у Вас указан как бы проходным, но они непроходные, только две клеммы. Подключайте его после вводного автомата."
Ай-яй-яй!

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

24.09.2013 в 20:44:04

basyan19 написал : А по поводу схемы...

Уважаемые господа консультанты! Ну так вправьте ж мозг автору, а то ведь и до беды недалеко! А если автор продолжит утверждать, что "её смотрели", - ссылку на топик! И расстрелять тамошних консультантов:p

P.S. Насчёт незащищённого УЗО 25А - нутром чую, что это линии на свет и там должны стоять АВ С10. Ну, а в процессе монтажа поставили "с запасом"...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2013 в 22:29:12

RSO написал : если автор продолжит утверждать, что "её смотрели", - ссылку на топик!

avmal написал : Конкретно можете назвать своих консультантов?

Можно спросить более определённо?

0