пропаять смогу (опыт большой) но я думал есть такой клемник по типу ввода в автоматы
с одной стороны зажать многожилу а другой стороной клемник вставить в 0 шину
немного путано но надеюсь понятно
luzgin написал :
пропаять смогу (опыт большой) но я думал есть такой клемник по типу ввода в автоматы
с одной стороны зажать многожилу а другой стороной клемник вставить в 0 шину
немного путано но надеюсь понятно
зажать всмсле типа пружинного зажима ВАГО?
Если на освещение то можете взять вагу 222, зажать атм многожилу и моножилу. моножилу заживать в шине.
Если на силу то лучше не стоит. и пропаять будет вернее. ИМХО
А еще лучше обжать НШВИ-шкой.
запрещено в щитках пайку использовать и облуживать для зажима торцом винта - ненадёжно.
Почему НШВИ упорно игнорируете? Они специально для вашего случая. Обжимать их совершенно не обязательно - они винтом замечательно обжимаются в шинке
ну значит НШВИ рулят
а только что осенило- я могу к многожиле пропаяной скруткой припаять МОНОжилу см10-15
и ее уже зажать в шину (просто все что можно паяю-уверен в соединении)
Alexiy написал :
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний. Вы в ней состоите (в ассоциации)? Я нет. Соответственно, идет эта ассоциация лесом. Т.к. моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.
luzgin написал :
а только что осенило- я могу к многожиле пропаяной скруткой припаять МОНОжилу см10-15
и ее уже зажать в шину (просто все что можно паяю-уверен в соединении)
В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений.
Это выдержка из приведенного выше циркуляра.
Если её придерживаться,то не нужны никакие НШВИ.
Костян челяб написал :
Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний. Вы в ней состоите (в ассоциации)? Я нет. Соответственно, идет эта ассоциация лесом. Т.к. моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.
Driver написал :
В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений.
luzgin написал :
ну я его конечно зажал но фигня получилась
Driver написал :
Если её придерживаться,то не нужны никакие НШВИ.
В диаметре максимального отверстия шины. 6,0 и 10,0 100% не влезут в отверстие большинства нулевых шин. Именно по этой причине я и использую штыревые наконечники.
Alexiy написал :
Росэлектромонтаж- неизвестная контора? Ну-ну...
Мне конечно, встречается эта контора в различных форумах, я просто против того, чтобы внутренние бумаги частных и коммерческих предприятий кто то приравнивал к ГОСТам и другой нормативке.
Alexiy написал :
многие провода номинальным сечением 10 мм2 влезают в НШВИ 6... как это ни парадоксально!
Мои провода в мои наконечники не влезают. Увы ...
Alexiy написал :
НШВИ 6-12 имеет внешний диаметр 3,9 мм
НШВИ 10-12 имеет внешний диаметр 5 мм
Сообщение от luzgin
диаметр отверстия в шине ~5мм
Если шестёрка имеет идеально округлую форму, а шина гарантированно отверстие 5мм, то влезет, но десятка не влезет 100%. Это уже не из справочной литературы, а из опыта.
luzgin написал :
Обжималки нет, покупать из-за 4 проводов не буду
И правильно! Я в такой ситуации пришёл со своими хвостами в магазин и попросил разрешения проверить, налезут ли эти наконечники и обожмутся ли (ихними клещами с витрины).
RSO написал :
И правильно! Я в такой ситуации пришёл со своими хвостами в магазин и попросил разрешения проверить, налезут ли эти наконечники и обожмутся ли (ихними клещами с витрины).
и что, продаваны не против что Вы несколько НШВИ обжали?
А так чтобы не наглеть, можно в несколько магазинов зайти мол "тестирую в каком магазине клещи лучше, там и куплю, несите вооон те, проверять буду!"
я в центральный офис местного провайдера зашёл и попросил мне сделать 2 патч-корда 20 м и 30 м (витуху обжать RJ-45) - отмотали сколько я сказал, обжали (витуха и джеки ихние, о деньгах речи не было), за жизнь поговорили...
Не все люди вокруг - *****!
RSO написал :
Я в такой ситуации пришёл со своими хвостами в магазин и попросил разрешения проверить, налезут ли эти наконечники и обожмутся ли (ихними клещами с витрины).
к сожелению многожила медь проложена в земле 20 м от шита на столбе(не мной)
а я все доделываю за кем -то
luzgin написал :
многожила медь проложена в земле 20 м от шита на столбе(не мной)
многопроволочные жилы в земле?
Это ПВС или ПВ-3, что ль?! В земле?! Да ещё, наверняка, в лучшем случае, в какой-нибудь ПВХ-гофре или вообще голый провод прям в грунт?!
В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений.
выдержка из приведенного выше циркуляра.
Если её придерживаться,то не нужны никакие НШВИ.
Оригинально... Идиосинкразия?
luzgin написал :
к сожелению многожила медь проложена в земле 20 м от шита на столбе
Вай мей. Похоже дело пахнет керосином.
Что это за кабель- марка, сечение, количество жил? Какая на него нагрузка планируется (ток вышестоящего АВ) и тип системы заземления здания?
для прокладки в земле у буржуев предназначен NYY, а у нас броня (ВБбШв) офигенно приветствуется, хотя и ВВГ кладут... а через 5 лет опять ВВГ перекладывают... Ага.
многожила - это многожильный кабель или многопроволочная жила? (не пугайте нас)!
luzgin написал :
в земле в пнд трубе
вроде NYM
по виду квадратов 10
вводной автомат 40 А
ОК.
Осталось посчитать количество проволочек в жиле, для самоуспокоения. А затем опрессовать жилу наконечником ТМ и привернуть болтом М6 с пружинящими шайбами к шинке.
mvs87 написал :
и что, продаваны не против что Вы несколько НШВИ обжали?
А что? Вполне по-доброму получилось. Разумеется, я обратился к пареньку с чистыми глазами (по виду - подрабатывающий студент), а не к тётке с явными признаками недотраха во взгляде.
В один из последующих заходов в этот магазин я рассказал ребятам о плюсах-минусах некоторых вещей, имеющихся у них в продаже. Тоже забесплатно
avmal написал :
Если шестёрка имеет идеально округлую форму, а шина гарантированно отверстие 5мм, то влезет, но десятка не влезет 100%. Это уже не из справочной литературы, а из опыта.
Решаю аналогичную задачу. Свободно влезает и шестерка и десятка, даже зазор остается:
ПPOPAБ написал :
Страшная "тайна": шинки разные и отверстия могут быть разного диаметра.
Не сомневаюсь, просто поделился скромным опытом. У автора темы речь шла о шинке с диаметром "~5мм" - у той что на фотке тоже "~5". Интереса ради померял штангеном, получилось 5,3 мм.