Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2013 в 15:20:26

luzgin написал : затягиваю винтом шины все.

да, я так и делаю. Контакт хороший, надёжный.

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.09.2013 в 15:31:35

ну значит НШВИ рулят а только что осенило- я могу к многожиле пропаяной скруткой припаять МОНОжилу см10-15 и ее уже зажать в шину (просто все что можно паяю-уверен в соединении)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2013 в 15:33:52

Driver написал : Ссылку на документ можете дать?

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ» http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.09.2013 в 15:39:55

Alexiy написал : ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»

Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний. Вы в ней состоите (в ассоциации)? Я нет. Соответственно, идет эта ассоциация лесом. Т.к. моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.09.2013 в 15:45:10

luzgin написал : а только что осенило- я могу к многожиле пропаяной скруткой припаять МОНОжилу см10-15 и ее уже зажать в шину (просто все что можно паяю-уверен в соединении)

месье знает толк в извращениях!

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.09.2013 в 15:47:17

;)

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.09.2013 в 15:48:37

всем спасибо за советы сначала буду пробовать НШВИ

0
Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

24.09.2013 в 15:54:37

В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений. Это выдержка из приведенного выше циркуляра. Если её придерживаться,то не нужны никакие НШВИ.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2013 в 15:57:37

Костян челяб написал : Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний.

вы его читали?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.09.2013 в 15:57:55

Driver, для тех, кто в танке:

Костян челяб написал : Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний. Вы в ней состоите (в ассоциации)? Я нет. Соответственно, идет эта ассоциация лесом. Т.к. моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.09.2013 в 15:59:14

Alexiy написал : вы его читали?

Нет, т.к.

Костян челяб написал : моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.