guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

24.09.2013 в 20:30:51

Уважаемые мастера, доброго времени суток!

Скажите, пожалуйста, в общих чертах - каким кабелем надо проводить питание в дачный дом, если расчетная нагрузка будет 25 киловатт. Прокладка кабеля будет вестись в траншее от какого-то щита (детали пока неясны). Расстояние от щита до дома - 200м. Питание, предположительно, трехфазное. Еще, надо-ли кабель в траншее укладывать на песочную подушку и сверху прикрывать кирпичем?

Заранее благодарен.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.09.2013 в 20:42:53

Если нагрузка 25кВт - должно быть 3 фазы. Кабель нужен бронированный. Сечение надо просчитывать, по примерным прикидкам получается что-то типа АВБбШв 4х25.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

24.09.2013 в 21:35:04

ksiman написал : Если нагрузка 25кВт - должно быть 3 фазы. Кабель нужен бронированный. Сечение надо просчитывать, по примерным прикидкам получается что-то типа АВБбШв 4х25.

25кв. на жилу не многовато будет? Большинство электроприемников будут однофазные.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.09.2013 в 00:00:27

guest15 написал : 25кв. на жилу не многовато будет?

Посчитал точнее - получается не менее 25кв алюминия или 16кв меди.

guest15 написал : Большинство электроприемников будут однофазные.

Это не имеет значения, главное - распределить их по фазам

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.09.2013 в 10:32:29

guest15 написал : Еще, надо-ли кабель в траншее укладывать на песочную подушку и сверху прикрывать кирпичем?

100 мм подсыпка песком снизу и 100 мм засипка песком сверху можно вместо песка просеяную землю без камня и всякого мусора. Можно заложить сигнальную ленту по всей длине. На пересечениях с инженерными комуникациями и дорогами/проездами кабель в трубу диаметром 100 мм.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 10:46:48

в земле живут мыши. В районе выхода из земли кабель наиболее уязвим. Поэтому АВБбШв 4х25.
Я себе так и сделал, проложив дополнительно в 2-стенной трубе ПНД/ПВД 63 мм (можно в гладкой трубе из технического ПНД - она дешевле, чем двустенная труба). Очень удобно протягивать.
Если жаба душит, то бронированный кабель вполне можно класть прямо в землю безо всяких труб. При прокладке в трубе можно не задумываться о сближении/пересечении с дорогами, зданиями, другими подземными и надземными коммуникациями!

Под дорогами и под землями сельхозназначения кабель закапывают на глубину не менее 1 м, в остальных случаях - 0,7 м (траншея копается немного с запасом по глубине для размещения слоя песчаной подушки)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

25.09.2013 в 11:09:41

guest15

Из каких соображений превышается "бесплатная" мощность в 15 киловатт? Электроотопление полярного неба?

guest15 написал : 25кв. на жилу не многовато будет?

Падение напряжения 10 вольт не многовато будет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 12:04:28

ВТБ! написал : Падение напряжения 10 вольт не многовато будет?

менее 5% - это в допустимых пределах

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 12:05:35

ВТБ! написал : Из каких соображений превышается "бесплатная" мощность в 15 киловатт?

это ж установленная мощность без учёта коэффициентов спроса и одновременности. Реально - в разы меньше будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

25.09.2013 в 12:14:45

guest15

Какая разрешённая мощность указана в ТУ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2013 в 12:28:13

ВТБ! написал : Какая разрешённая мощность указана в ТУ?

я бы спросил иначе:

  1. кто и каким документом регламентирует у вас выделенную мощность?
  2. выясните, какой номинал автомата в "каком-то щите" на защите вашей линии установлен

guest15 написал : от какого-то щита (детали пока неясны).

а то гадание какое-то получается...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.