Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4061444

Доброго времени суток всем!

У меня возник вопросец, очевидно, не шибко умный, но насущный) Имеется щиток с наполнением от разных производителей. В основном, ABB, но есть пара автоматов Siemens, один SE и 4 штуки ИЭК. Последние есть сильное желание заменить. В наличии имеются автоматы Legrand нужного номинала. Ну, в смысле, уже когда-то купленные. Похожая ситуевина и с УЗО.

Отсюда вопрос - существует ли какой-то реальный негатив при использовании в одном щитке модулей разных производителей? Или это лишь "не по фэн-шую", да и только?

sorogoth написал :
существует ли какой-то реальный негатив при использовании в одном щитке модулей разных производителей?

Шинка,зараза,не любит этого

sorogoth написал :
это лишь "не по фэн-шую"

И это пройдёт ...

Никакого негатива.наличие в щите автоматов и УЗО разных брендов ни как не влияет на их работоспособность

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

sorogoth написал :
Или это лишь "не по фэн-шую", да и только?

Замечу, что старый фэн-шуй по сборке многодисковых массивов хранения данных (RAID, Redundand Array of Independent/Inexpencive Disks) как раз рекомендует объединять в один массив винчестеры разных марок и производителей. Поскольку это уменьшает вероятность их одновременного отказа от одной и той же конструктивной ошибки или брака.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

AlexeyL, с вашим фен-шуй рэйд-массив может вообще не заработать. почитайте хотя бы инструкции к материнкам - там написано совсем другое!

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

andrewkhv написал :
AlexeyL, с вашим фен-шуй рэйд-массив может вообще не заработать. почитайте хотя бы инструкции к материнкам - там написано совсем другое!

Дык, убогий встроенный псевдо-аппаратный RAID в материнках вообще не надо использовать.
В нормальных системах - работает без вопросов. Вот прямо сейчас:

md0 : active raid1 sdd1[0] sdf1[1]
312568576 blocks [2/2] [UU]

scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200AAKS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 5:0:0:0: [sdd] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)

scsi 9:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDS72103 JPFO PQ: 0 ANSI: 5
sd 9:0:0:0: [sdf] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)

Вообще то рекомендуют использовать оборудование одного производителя и одной серии.Лучше реализуется селективность шину зажимать легче.Работать конечно щиток будет и на разном но если есть возможность желательно ставить все от одного производителя.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

filimon написал :
Вообще то рекомендуют использовать оборудование одного производителя и одной серии ..... шину зажимать легче.

Кстати. Вопрос.

Какие у нас основания считать, что через несколько лет, когда потребуется замена неисправного автомата, в доступных магазинах будет этот производитель и эта серия? И не потребуется ли ждать пару недель прибытия драгоценной детали из Москвы под заказ?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
AlexeyL, с вашим фен-шуй рэйд-массив может вообще не заработать. почитайте хотя бы инструкции к материнкам - там написано совсем другое!

Угу
Помнится как сейчас проблема со стукнувшими дятлами (были такие винты серии IBM DTLA). Они иногда внезапно умирали (хоть потом и научились сие лечить и даже без потери информации - на уровне перепрошивки винта). Причем сие было заразно. Помирали все такие винты в системе одновременно...

AlexeyL написал :
Кстати. Вопрос.

Какие у нас основания считать, что через несколько лет, когда потребуется замена неисправного автомата, в доступных магазинах будет этот производитель и эта серия? И не потребуется ли ждать пару недель прибытия драгоценной детали из Москвы под заказ?

ИМХО:Нужно ставить серии и производителей которые широко распростроненны.Это единственное что можно сделать.

Негатив лишь в неудобстве монтажа, т.к., как Вам уже выше написали, организовать соединение с помощью гребенки может не получиться и внешнего вида щита. На работоспособность всей системы использование разномастного модульного оборудования не влияет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

filimon написал :
ИМХО:Нужно ставить серии и производителей которые широко распростроненны.Это единственное что можно сделать.

Ну можно еще резервные в щиток заложить.
А так те же Мульти9 тоже распространенными были...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Домовой! выпускается давно. кто-нибудь знает, расположение клемм не менялось?

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

filimon написал :
ИМХО:Нужно ставить серии и производителей которые широко распростроненны.Это единственное что можно сделать.

Предложу ещё варианты.

В большом щитке - сразу закладывать в смету разумный запас всех номиналов. Поскольку "время восстановления" - важный параметр надёжности.

В маленьком домашнем, для себя - ставить изолированные шинки вместо гребёнки, и каждый автомат на отдельном проводе от шинки. Тогда при ремонте и переделке менять можно на то, что есть в продаже и доступно по деньгам. А переделки тоже будут обязательно.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AlexeyL написал :
В маленьком домашнем, для себя - ставить изолированные шинки вместо гребёнки, и каждый автомат на отдельном проводе от шинки. Тогда при ремонте и переделке менять можно на то, что есть в продаже и доступно по деньгам. А переделки тоже будут обязательно.

Уж тогда лучше АВ 1p+N в одномодульном исполнении и шинок ни каких не надо!!!! yuА ещё лучше полноценные 2р, но щиток раздуется......:yu

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

AlexeyL написал :
В маленьком домашнем, для себя - ставить изолированные шинки вместо гребёнки, и каждый автомат на отдельном проводе от шинки. Тогда при ремонте и переделке менять можно на то, что есть в продаже и доступно по деньгам. А переделки тоже будут обязательно.

Как раз таки в разумном домашнем переделки вряд ли будут.
Любое изменение влечет за собой тотальный ремонт. Чего никому не хочется.
Даже в древних щитках с тремя автоматами на всю квартиру что-то добавляют с ну очень большой неохотой. Только если совсем деваться некуда.
Скорее стремятся отвести от существующих розеток.

Всем спасибо за мнения! Про рейд-массивы мне тоже было интересно, конечно, но несколько менее По поводу гребенок - они в данном случае неактуальны. Хозяину квартиры (и щитка соотв-но) когда-то обломилось энное кол-во леграндовских шинок в различных вариациях. И к каждому ВДТ и АВ идет своя жила от соотв-щей шинки. Благо, размеры шкафа позволяют их много понатыкать Так что теперь в шкафу представлены почти все основные производители. Ну, а фэн-шуй - да морковка с ним!