InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

09.10.2013 в 21:23:32

Обратился к электрику собрать щиток, он выдал на гора две схемы для сборки, подскажите пожалуйста какая лучше и может чего он не учёл? Дом монолитный (новостройка), многоэтажка, плита - электрическая. Проводка уже прокинута, ввг 3*2,5 на розетки, ввг 3*1,5 на свет, 3*4 (видимо ПВС :( ) на варочную панель. Ввод в квартиру 3*6 (маркировка неизвестна).

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2013 в 21:34:38

Поставить диф на ввод не лучшее решение. Лучше заменить его на автомат, после поставить 2 УЗО 63А -30мА, а потом автоматы по первой схеме. Но это мои личные предпочтения. В принципе ничего криминального в Ваших схемах нет. Вот только марку провода на плиту постарайтесь вспомнить, может тоже ВВГ?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.10.2013 в 21:36:46

плита имеется ввиду варочная поверхность? . где духовка?

дом с газом?

0
InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

09.10.2013 в 21:42:05

Rumato написал : Поставить диф на ввод не лучшее решение. Лучше заменить его на автомат, после поставить 2 УЗО 63А -30мА, а потом автоматы по первой схеме.

2 УЗО 63А -30мА = Диф или именно УЗО? (я не сильно разбираюсь, извините)

Rumato написал : Вот только марку провода на плиту постарайтесь вспомнить, может тоже ВВГ?

Нет, какой-то толстый в мизинец белый провод. Маркировку только в субботу смогу посмотреть (

0
InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

09.10.2013 в 21:43:50

Metall написал : плита имеется ввиду варочная поверхность? . где духовка?

дом с газом?

Дом без газа, плита=варочная панель, духовки не будет

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2013 в 21:49:18

InVariable написал : 2 УЗО 63А -30мА = Диф

нет

InVariable написал : именно УЗО

InVariable написал : Нет, какой-то толстый в мизинец белый провод.

ой, чую ПВС.. неправославно однако...

0
InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

09.10.2013 в 22:06:32

Rumato написал : ой, чую ПВС.. неправославно однако...

Чревато? Даже одну варочную панель не выдержит? Может как-то обезопасится доп. оборудованием в щитке можно? Перетягивать поздно, позвонил рабочим - говорят маркировки нет...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.10.2013 в 22:09:22

InVariable, Кабели наоборот обозначаются - 3х2,5мм2 и 3х1,5мм2. На варочную положено 3х6мм2 под АВ С32А и ни как не меньше. Квартирный щиток,- считается хорошим тоном,- начинать с модульного рубильника или выключателя нагрузки ВН.Вторая схема предпочтительнее, но только вместо диффа поставить надо УЗО, как и было замечено выше и не одно, а несколько, -хотя бы два или три, - это по средствам.. Что стоит у Вас в этажном щите???? Сделайте фото и выложьте здесь. Обычно с этого начинают.

0
InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

09.10.2013 в 22:17:14

DED@ПВО написал : InVariable, Кабели наоборот обозначаются - 3х2,5мм2 и 3х1,5мм2. На варочную положено 3х6мм2 под АВ С32А и ни как не меньше. Квартирный щиток,- считается хорошим тоном,- начинать с модульного рубильника или выключателя нагрузки ВН.Вторая схема предпочтительнее, но только вместо диффа поставить надо УЗО, как и было замечено выше и не одно, а несколько, -хотя бы два или три, - это по средствам.. Что стоит у Вас в этажном щите???? Сделайте фото и выложьте здесь. Обычно с этого начинают.

Спасибо, про обозначение кол-во*толщину учту, про этажный щиток пока сказать не могу... UPD - ввод 6 квадратов

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2013 в 23:11:09

InVariable написал : Чревато? Даже одну варочную панель не выдержит?

он в гофре проложен? У ПВС изоляция от контакта со штукатуркой разваливается. Сфоткайте провод и покажите здесь. А в чем причина отказа от духовки?

0
InVariable
InVariable
Новичок

Регистрация: 09.10.2013

Москва

Сообщений: 15

10.10.2013 в 08:18:27

Rumato написал : он в гофре проложен? У ПВС изоляция от контакта со штукатуркой разваливается. Сфоткайте провод и покажите здесь. А в чем причина отказа от духовки?

Да в гофре, сфоткать, смогу уже в субботу, и щиток собирать в субботу будут. Духовка не нужна особо, квартира под сдачу пока, если будем делать духовку - то отдельно от варочной плиты - по факту есть второй такой кабель (3*4).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.