Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

12.10.2013 в 11:22:16

Уважаемые коллеги, я сам слаботочник, мой напарник опытный электрик, и все монтажные работы в новых квартирах и домах выполняет только скруткой, но я тяготею к английскому языку, иностранным брэндам типа Legrand; Schneider и т.д.и хочу как ИП отработать эффективную технологию монтажа, чтобы заменить скрутку на клеммники, обжимы и т.д. в соответствии с современными мировыми технологиями. Приглашаю профессионалов монтажников обсудить применение современных надежных мировых технологий монтажа, применяемых в России.
Например ту же самую Wago - если брать настоящую у официального дистрибьютора www.wago.ru - можно перейти полностью на нее в монтаже и на свет и на розетки? Подобрав соответствующие комплектующие у поставщика? Давайте обсудим среди практиков, профессионалов различные технологии с точки зрения эффективности, удобства, надежности. Наши клиенты интересуются не эконом классом комплектующих и монтажа. Ставить удобные для ревизии и подключений РК с надежным монтажом

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 11:25:00

krserv написал : эффективную технологию монтажа,

попробуйте сначала отказаться от этого:

krserv написал : Ставить удобные для ревизии и подключений РК с надежным монтажом

krserv написал : Наши клиенты интересуются не эконом классом комплектующих и монтажа.

тогда покупайте электроиструмент - только Хилти, ручной - только германия типа Вейдмюллер, Клауке, Хаупа, гильзы с клещами для обжима, кабель тоже производства Германии, как и термоусадку, изоленту. дальномер, уровень - только лазерные, приборы для поиска скрытой проводки и места повреждения кабеля - самые крутые какие только бывают.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

12.10.2013 в 11:41:32

Электроинструмент у нас Makita - вполне устраивает, буры и сверла Hilti и Haiwera (Bosch) тоже устраивают. Хаупой пользуюсь для обжима концевых проводов, а вот с РК определиться не могу, что будет лучше гильзы и клещи, или Wago или винтовые клеммники и т.д. Wago нравится удобством монтажа и возможностью легкого подключения в случае необходимости при обслуживание добавления нового соединения. С клеммниками такого не получится, т.к в этом случае пучок из нескольких проводов нужно обжимать, а у Wago каждый провод имеет собственное подключение к общей точке соединения.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.10.2013 в 16:11:01

krserv написал : а вот с РК определиться не могу, что будет лучше гильзы и клещи, или Wago или винтовые клеммники и т.д.

вот тут читали, или хотите чтобы Вам опять всё повторили? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 16:16:20

юра Т, он сейчас читает "Минусы пропаянной скрутки" :) нашел лучшую тему о способах соединения.

0
Аватар пользователя
jud-suss

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

12.10.2013 в 16:20:30

Вот технологии. Стояли и стоят дома по 50 лет на скрутках..а теперь не модно типо стало. Я бы с удовольствием применил обжимные гильзы и клещи, но какие советовали здесь купить 0не найти у нас. Скрутка +СИЗ или просто пвх изолента вполне рабочий вариант. Большинство электриков со стажем с которыми мне довелось общаться делают так..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 16:39:39

jud-suss написал : или просто пвх изолента вполне рабочий вариант.

:eek::mad:

jud-suss написал : Большинство электриков со стажем с которыми мне довелось общаться делают так..

"электрики со стажем", на которых вы сослались, как начали халтурить еще лет 20 назад, так и продолжают до сих пор. для них может быть вполне нормальным протянуть все ШВВП 2х0.75 на скрутках и под С25, а про узо они вообще не в курсе.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 16:42:59

jud-suss написал : Стояли и стоят дома по 50 лет на скрутках..а теперь не модно типо стало.

50лет назад в комнате была 1 розетка и 1 лампочка, на вводе - пробка на 6-10А, но даже тогда скрутки зачастую проваривали. а обилие тем про пропавший свет, розетки и разные чудеса с напряжением из-за отгорания групповой нейтрали красноречиво говорят о массовом выходе из строя проводки, уже отслужившей 2 срока, особенно под воздействием современных нагрузок.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.10.2013 в 16:49:22

jud-suss написал : Большинство электриков со стажем с которыми мне довелось общаться делают так..

этих большинство пока еще технадзор носом не ткнул в букварь

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

12.10.2013 в 16:50:58

[quote="jud-suss;4085445"]Вот технологии. Стояли и стоят дома по 50 лет на скрутках..а теперь не модно типо стало. Я бы с удовольствием применил обжимные гильзы и клещи, но какие советовали здесь купить 0не найти у нас. Скрутка +СИЗ или просто пвх изолента вполне рабочий вариант. Большинство электриков со стажем с которыми мне довелось общаться делают так..[/quote В моём городе тоже нет в свободном доступе не гильз не брендовых германских клещей. Был один клиент с параноидальной настойчивостью трубующий опресовку- заказывал ГМЛ из Москвы,пилил на две части и прессовал гидравлическим КВТ,расчитаным на 180мм2. Хорошая скрутка и СИЗ,правильно подобраный + подмотать изолентой корешок это народная марка- доступно и бюджетно!!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 16:55:10

танкомастер, че-то с трудом верится про гильзы. это вообще-то стандартный для промки способ соединения, уж в Томске такие вещи должны быть доступны. Вот если бы НШВИ2 - еще верю :)

0
Аватар пользователя
jud-suss

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

12.10.2013 в 17:01:13

Ну про пвх я погорячился конечно:) Смоляная или как ее там(в магазине хб что ли называют ) вроде получше. Но скрутка +СИЗ это вполне нормально.

andrewkhv написал : ормальным протянуть все ШВВП 2х0.75 на скрутках и под С25

Утрируете :)

andrewkhv написал : отгорания групповой нейтрали

Как это связано со скрутками в РК ? Все соединения розетки, автоматы и тд. держатся на по сути дела клемных зажимах небольшой площади контакта..видно это компенсируется силой сжатия. А скрутка это реально большая площадь контакта 5 см длины например..если она нормально закручена то я не поверю что с ней когда нибудь может что либо произойти - как например ослабевание контакта..искрение в следствие этого и отгорания..не видел я таких скруток. В теме про соединения проводов я задавал такой вопрос. Пришли к мнению что хорошая скрутка это равносильно сварке.. Я нигде в старом доме не видел проваренной скрутки..и про массовые проблемы со скрутками тоже не слышал.

0
Аватар пользователя
jud-suss

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

12.10.2013 в 17:04:40

танкомастер написал : доступно и бюджетно!!

Золотые слова! Я то клещами интересуюсь из за упрощения монтажа. А у кого есть навык, тому распред коробку на скрутках расключить пару минут работы..не вижу здесь проблем вообще никаких.. Кстати если оплавить скрутку специальной горелочкой это будет плюсом ?

0
Аватар пользователя
wandal

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

12.10.2013 в 17:05:56

РК - это распредкоробка, правильно? Тогда нужно начать с полного отказа от них, за ненадобностью.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 17:08:13

jud-suss написал : Смоляная или как ее там(в магазине хб что ли называют ) вроде получше.

помидоры подвязывать? да, получше ПВХ.

jud-suss написал : Утрируете

абсолютно серьезно.

jud-suss написал : Как это связано со скрутками в РК ?

вообще-то первыми горят скрутки и места перелома провода, где есть локальное повышение сопротивления.

jud-suss написал : если она нормально закручена

с вас норматив на правильное выполнение скруток.

jud-suss написал : Пришли к мнению что хорошая скрутка это равносильно сварке..

ссылочку, пожалуйста.

jud-suss написал : Но скрутка +СИЗ

попрошу не путать мух и котлеты. СИЗ - это не то же самое, что

танкомастер написал : или просто пвх изолента

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу