15.10.2013 в 11:30:30
Давно электрикой не занимался, но тут пришлось. У тещи на нормального электрика денег не нашлось.
Щиток в квартире, к счетчику с подъезда подходит двухжильный кабель. Внутри квартиры поменял проводку и собрал щиток по схеме (без зеленого провода):
Теперь встал вопрос как подключить электроплиту при отсутствии заземления?
Можно ли зануль как нарисунке зеленым проводом? Иначе говоря можно ли правильную схему:
переделать на такую:
Хотелось бы услышать аргументированный ответ, т.е чем чревата такая переделка. Или может ну его это заземление, УЗО есть и ладно.
ЗЫ. Тещу люблю, зла ей не желаю.
15.10.2013 в 11:56:45
Какая выделенная мощность на квартиру? Что-то мне подсказывает, что электроплита в хрущевке вам не светит, тем более при отсутствии заземления.
15.10.2013 в 12:14:15
Как же без плиты-то? Не в каменном веке живем. На входе (в подъезде) вводный автомат на 40А. От него к счетчику идет 4-х жильный кабель по 2 на фазу и ноль, примерно по 2.5кв. не алюминий но и не и не медь. Похоже на сталь с мелкими волокнами. Но в общем не суть.
15.10.2013 в 12:56:30
Если в доме нет заземления, очевидно и не должно быть электроплит. Значит должен быть газ и газовая плита.
A917 написал : От него к счетчику идет 4-х жильный кабель по 2 на фазу и ноль, примерно по 2.5кв. не алюминий но и не и не медь. Похоже на сталь с мелкими волокнами. Но в общем не суть.
В подавляющем числе таких хрущёвок изначально к счётчикам идёт алюминий 4кв. Сталь не используется для внутренней проводки
15.10.2013 в 13:03:25
A917, Делайте фото этажного щита, выкладывайте и будем разбираться и советовать. Хрущёвка - Хрущёвке рознь!!!:yu
15.10.2013 в 14:06:52
A917, а дом изначально с газовыми или электрическими плитами?
17.10.2013 в 15:22:36
Вот такой щиток в подъезде. По всей видимости заземление есть, судя по зеленому проводу. Но в квартиру заходит без заземления (два черных провода). Переделывать ввод в квартиру пока нет возможности, ремонт только что закончен. Пока плиту воткнул в обычную розетку без заземления (кушать очень хочется). В квартирном щитке поставил автомат на 16А на плиту и строго наказал не включать больше одной конфорки одновременно.
17.10.2013 в 15:28:12
A917 написал : По всей видимости заземление есть, судя по зеленому проводу.
Щиток явно ставили недавно Очень плохо видно, где там PE. На одном из синих вроде-бы изолента ж/з подмотана
17.10.2013 в 15:30:49
A917 написал : судя по зеленому проводу.
где? я вижу 4 толстых синих, помеченных изолентой желтой, красной и наверно где-то зеленой.
17.10.2013 в 15:43:06
Скорее всего есть. Пять толстых межэтажных кабелей идут, могу предположить три фазы, ноль ну и РЕ. И на фотографии видно что один провод к щитку прикручен, видимо сосед провел к себе. Сам все равно туда не полезу. Будем пока без земли жить надеясь на УЗО.
17.10.2013 в 15:56:52
A917 написал : По всей видимости заземление есть, судя по зеленому проводу.
ага, он шурупом крепления трубы к стене присоединён... По ходу с трубы земля и берётся! :D
17.10.2013 в 15:57:09
A917 написал : Скорее всего есть. Пять толстых межэтажных кабелей идут, могу предположить три фазы, ноль ну и РЕ
Что-то я про пятый провод не понял (который предположительно РЕ). От его орешка куда что расходится? Я так понимаю одна жила 2.5 или 4 квадрата идет от него на корпус щитка? Или не от него? Вот на фото, на болт слева на корпус откуда жила приходит?
17.10.2013 в 15:58:58
Alexiy написал : ага, он шурупом крепления трубы к стене присоединён... По ходу с трубы земля и берётся!
ИМХО наоборот. Если имеем 5 ниток в стояке, одна из которых наш честный РЕ, то труба заземлена именно на магистральные РЕ, а не наоборот. :)
17.10.2013 в 15:59:07
A917, а который из 5 синих соединен с корпусом щита? и каким образом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.